这个泵的数据表有两个功率,到底以哪个为准啊,求助?
lampard2011
2011年05月14日 17:08:33
只看楼主

设备提过来排水泵的数据表,异步电机,380v三相,50HZ,在电气参数栏内,有两项motor rated power:3kW,这项我理解应该是电机轴上输出功率,它乘以电机效率可获得电机输入电功率,但是参数栏内无电机效率power consumption: 0.52kW,这项不确定,字面翻译是功率消耗,是不是等于电机输入功率减去电机轴上输出功率我这边给这台泵配电,该以什么为准?[ 本帖最后由 lampard2011 于 2011-5-15 09:09 编辑

设备提过来排水泵的数据表,异步电机,380v三相,50HZ,
在电气参数栏内,有两项
motor rated power:3kW,这项我理解应该是电机轴上输出功率,它乘以电机效率可获得电机输入电功率,但是参数栏内无电机效率
power consumption: 0.52kW,这项不确定,字面翻译是功率消耗,是不是等于电机输入功率减去电机轴上输出功率

我这边给这台泵配电,该以什么为准?

[ 本帖最后由 lampard2011 于 2011-5-15 09:09 编辑 ]
免费打赏
lampard2011
2011年05月15日 09:12:10
2楼
弱弱的问下,电机类地有效率一说,一般取0.8到0.9,那么配电柜这类的效率取1吗?
回复
dinncenn
2011年05月15日 12:29:15
3楼
当然是以3kw为准 power consumption: 0.52kW 指的是空载损耗
回复
whatr
2011年05月15日 14:31:10
4楼
同意楼上0.52是空载损耗

小电机效率较低,电流大概7.5A左右

选16A开关,2.5平方的线ok了
回复
z1g2d3
2011年05月16日 09:50:14
5楼
这方面知识不太懂,和大家学习了
回复

相关推荐

APP内打开