湿度反常。。。求解
zhb8410
zhb8410 Lv.2
2011年05月14日 16:15:18
只看楼主

在深圳一个液晶显示器厂房,采用的是MAU+FFU+DC的形式,新风机组冷冻水温度7℃,机组运行正常,但室内湿度一直高居70%以上,温度符合要求。。。。最近下雨,突然发现湿度正常了。。。全在设计范围内。但是天一晴,湿度又上来了。。很费解。。求高手

在深圳一个液晶显示器厂房,采用的是MAU+FFU+DC的形式,新风机组冷冻水温度7℃,机组运行正常,但室内湿度一直高居70%以上,温度符合要求。。。。最近下雨,突然发现湿度正常了。。。全在设计范围内。但是天一晴,湿度又上来了。。很费解。。求高手
免费打赏
jjm_aa
2011年05月14日 18:44:39
2楼
冷冻水回水温度多少··如果回水温度过高·那句说明空调所需的冷量不够·比如你说的下雨反而下来了·说明室外温度低了·空调所需的冷量足够了·反之一样·建议吧冷冻水出水温度设在5°C左右看看·
如还不行那就看表冷段是否有杂物堵塞·建议清洗表冷锻·
回复
fan4994
2011年05月16日 10:55:38
3楼
同意楼上的说法,还有你没说房间温度是多少。
回复
chenxinping123
2011年05月16日 11:56:48
4楼
根据前面的条件温度正常、湿度不正常,得出两个结论:一、新风机组再热不够;二、新风机组的制冷量不够,
下雨后正常了,则说明了新风机组的制冷量肯定不够(你肯定只用了表冷除湿)。
回复
xxw135
2011年05月16日 16:17:21
5楼
下雨后室外温度比较低,但是室外空气含湿量大,与正常的温度相比相对湿度变小,因此你的湿度下去了,估计也是机组制冷量不够。
回复
鸭江绿水
2011年06月08日 14:44:11
6楼
表冷段是否设计小了