35kV/10.5kV变电所,单台变压器容量一般能做到多大?66kV/10.5kV变电所,单台变压器容量一般能做到多大?有没有110kV/10.5kV变电所这个等级的?
35kV/10.5kV变电所,单台变压器容量一般能做到多大?
66kV/10.5kV变电所,单台变压器容量一般能做到多大?
有没有110kV/10.5kV变电所这个等级的?
12楼
35kV变电所单台变压器可以选择10MVA,12.5MVA,20MVA等。一般终期规模考虑2台,比如2×10MVA。
有些负荷密集区,供电部门会考虑3台。
回复
13楼
上海地区35KV站和110KV变电站一般都采用3个主变,35KV站主变容量最大为:31500KVA,110主变为:40000KVA,这已经是标准化设计了.
回复
14楼
如果是两路进线,选择3台变压器可行否?
回复
15楼
35KV的变电站,我们采用两台主变,每台主变的容量是16000KVA
回复
16楼
我们35KV变电站采用两台主变:31500kva ,还有5台20000kva的整流变5台
回复
17楼
35KV站主变容量最大为:31500KVA,110主变为:40000KVA,这已经是标准化设计了.
说得不错!
但是我们这里用的是2个主变,1用1备。
回复