35kV/10.5kV变电所,单台变压器容量一般能做到多大?66kV/10.5kV变电所,单台变压器容量一般能做到多大?有没有110kV/10.5kV变电所这个等级的?
35kV/10.5kV变电所,单台变压器容量一般能做到多大?
66kV/10.5kV变电所,单台变压器容量一般能做到多大?
有没有110kV/10.5kV变电所这个等级的?
2楼
35KV的变电站,我们采用两台主变,每台主变的容量是1800kva
回复
3楼
是18000kVA还是1800kVA?
建一个容量在40000-50000kVA的变电所,35kV进线是否可以?变压器选择多大的?
回复
4楼
可以按高压侧电流衡量一下,若用35KV进线,电流可达800A,明显不合理.
35KV进线合理输送容量2000~10000kVA,距离20-50km;110KV进线合理输送容量10000~50000kVA,距离50-150km;结论不言自明.
回复
5楼
35/10.5变变电所单台变压器可以做到6300KVA.
回复
6楼
同意4楼,一般35kV站达到10000KVA就差不多了。
还有一点是大于8000kV的变压器要加装中性点避雷器,这点很多设计在做35kV站的时候都会漏掉
回复
7楼
长知识了,顶!
回复
8楼
35KV变可以做到2*12500kVA,40000-50000kVA建议上110KV变电所比较经济合理!!
回复
9楼
回复
10楼
谢谢各位热心帮助,我看变压器样本,35kV/10.5kV的变压器有20000kVA的,如果两路进线,用两台20000kVA变压器有什么弊病?
回复
11楼
可以做到2*6300KAV