为和其他并柜,KYN28A做成介样儿了
dylan3940
dylan3940 Lv.15
2011年05月14日 10:16:38
来自于工地图片
只看楼主

论坛好久没有新图啦,大家都把06年的图帖翻出来把玩。 这是1年多前的合同,今天才翻出来,大家看看咋样,不管觉得好不好都要顶ing 呀。上图——————————1.柜体正面。配ZN73断路器,永磁操作机构2.侧面,仪表室与柜身一体,主母线位置特殊3.母线室4.分支排加绝缘子支撑5.电缆室6.电缆室7.门锁门把手[ 本帖最后由 dylan3940 于 2011-5-14 10:38 编辑

论坛好久没有新图啦,大家都把06年的图帖翻出来把玩。
这是1年多前的合同,今天才翻出来,大家看看咋样,不管觉得好不好都要顶ing 呀。
上图——————————
1.柜体正面。配ZN73断路器,永磁操作机构
IMG_0637.JPG
2.侧面,仪表室与柜身一体,主母线位置特殊
IMG_0639.JPG
3.母线室
IMG_0642.JPG
4.分支排加绝缘子支撑
IMG_0643.JPG
5.电缆室
IMG_0644.JPG
6.电缆室
IMG_0645.JPG
7.门锁门把手
IMG_0646.JPG

[ 本帖最后由 dylan3940 于 2011-5-14 10:38 编辑 ]

IMG_0637.JPG


IMG_0639.JPG


IMG_0642.JPG


IMG_0643.JPG


IMG_0644.JPG


IMG_0645.JPG


IMG_0646.JPG

免费打赏
dylan3940
2011年05月16日 14:42:49
12楼
这种柜型给人第一感觉就是面子上美观好看。

好处还有,电缆室泄压通道很大,解决了以往KYN28A电缆室泄压通道不畅致命伤。

但是,个人感觉,主母线这么排布,对主母排的动热稳定性不好,而且主母排面对面,增加电容电流,而且不利于散热,所有应用这柜型,系统的额定电流不能做很大。
回复
dylan3940
2011年05月16日 14:45:20
13楼
面板好看了,强度也比老版本的面板强度高,但是可以用来开孔装元器件的范围减小了很多,遇到二次复杂的柜子,仪表门上很可能就装不开了
回复
xgn2
2011年05月16日 16:03:49
14楼
B相肯定没有绝缘子,没有开绝缘子固定孔。也没有安装梁的位置
回复
lgf860
2011年05月16日 16:08:08
15楼
学习
回复
电气何求
2011年05月16日 16:15:18
16楼
楼主第六张照片请说明一下,是什么柜子是什么进线或出线。
回复
dylan3940
2011年05月16日 16:30:31
17楼

我又仔细看了一下,你说的对,这地方后来改了,不好意思
回复
lennie1219
2011年05月16日 17:19:43
18楼
柜体很漂亮,有点像ABB的。比我们厂自己做的中置柜柜体强多了!
回复
y502x
2011年05月16日 17:45:10
19楼
问题有三:1。主母与分支母这种连接方式,强度不够,短路时可能损坏;2。电缆出线室接电缆母排强度也不够,特别是B相;3、电缆室的过电压吸收装置更不规范,连线应尽量短,且不能卷成卷,要用高压线芯。此外如果是为了防止真空开关截流过电压而设的话,其实现在的真空开关截流过电压的数值已很低了,截流过电压的数值已不高了,可以不用设啦。
回复
q252885130q
2011年05月16日 18:30:44
20楼
呵呵,,来学习,,跟我们厂得28有区别
回复
tqlfxdq
2011年05月16日 18:51:55
21楼
来学习学习我来学习学习
回复

相关推荐

APP内打开