邓永富
邓永富 Lv.5
2011年05月14日 09:18:16
只看楼主

110kV单芯电缆在空气中品字形紧挨敷设,可以减少土建工程量,但是一相击穿会影响其他相。是否提倡在空气中品字形紧挨敷设?同样,土壤中品字形紧挨直埋也可以减少土建工程量,一相击穿会影响其他相,且载流量比有间距直埋小(软件计算结果)。

110kV单芯电缆在空气中品字形紧挨敷设,可以减少土建工程量,但是一相击穿会影响其他相。是否提倡在空气中品字形紧挨敷设?同样,土壤中品字形紧挨直埋也可以减少土建工程量,一相击穿会影响其他相,且载流量比有间距直埋小(软件计算结果)。
免费打赏
zy2525
2011年05月14日 10:17:33
2楼
回复
y502x
2011年05月15日 12:00:40
3楼
回复
dylan3940
2011年05月20日 22:16:15
4楼
是铠装电缆吗?
回复
邓永富
2011年09月21日 09:57:47
5楼
厂家说品子型紧挨敷设载流量小,有间距敷设载流量大。软件算也是这个结果。但是与上海电缆研究所马国栋的的结论相反!
回复
dzl741210
2011年09月23日 22:06:11
6楼
一相击穿会影响供电,其他相不会击穿
回复
lingxuct
2011年09月24日 10:27:19
7楼
一般110KV高压电缆不宜直埋,就是为了减小投资也是加保护管埋地!

110KV高压电缆一般都是单芯电缆,单芯电缆周围存在电流产生的磁场,三根成品字形能减小品字形外的磁场,三根电缆紧靠会使电缆的热量散发变差,规范要求拉开一定距离,最小距离是电缆外径(也就是放三根电缆的位置放二根)。
回复