小弟现在做的一个工程,选用多联机系统,室内机基本在四面出风和风管机两种形式,但不同的厂家有不同的说法,有的说风管机好,有的说四面出风机好,真是让人难得选择。我将这个项目的大致情况说一下,希望大家能够给我出出主意,先感谢了! 1. 性质:科研办公楼; 2. 形式:大型开敞式工位区,不吊顶; 3. 层高:3.9米; 4. 面积:每层三个300m2左右。
小弟现在做的一个工程,选用多联机系统,室内机基本在四面出风和风管机两种形式,但不同的厂家有不同的说法,有的说风管机好,有的说四面出风机好,真是让人难得选择。我将这个项目的大致情况说一下,希望大家能够给我出出主意,先感谢了!
1. 性质:科研办公楼;
2. 形式:大型开敞式工位区,不吊顶;
3. 层高:3.9米;
4. 面积:每层三个300m2左右。
2楼
看样子你是工程供应商了,室内机用那一种都行,只要布置均匀、冷量合理。不过站在赚钱的角度,选风管机可能比较好。如果选四面出风机,那基本上就是卖设备而已,现在的设备价格都已经很透明,所以没什么赚头。如果选风管机,那至少还有风管、保温、风口这些,可以赚些少许利润。当然有利也有弊,四面出风机安装方便,而风管机则比较费工夫。
回复
3楼
谢谢你的提醒,我是甲方单位。
回复
4楼
我认为选四面出风机室内机布置美观些,选风管机有风管风口难布置,还增加工程成本。我做过的一个60000M2的科研楼就采用的四面出风的室内机。
回复
5楼
2. 形式:大型开敞式工位区,不吊顶;
吊顶的钱都省了,还做多联机???
既然那么想省钱,那么干脆全部用风管机,侧送风的,风管全省了,如果设备原配回风过滤网(如
格力高静压风管机),那把回风口也省了。这样造价就比四面出风天花机便宜了
[
本帖最后由 cold8com 于 2011-5-16 20:09 编辑 ]
回复
6楼
从效果上讲,布置合理,应该差不多;从价格来讲:四面风机价格比风管机贵,所以说可以将设计图纸做两套,分别进行造价对比,最终确定即可!
回复
7楼
四面出风美观些,
回复
8楼
没什么区别,就是裸机的价格高低的问题。风管机便宜些,但要装风管和出风口。天花机装上去就能用。楼主的情况装天花机吧,美观一些。
回复
9楼
按你说的房间结构、高度、用途我觉得应该用风管机,因为相同功率的风管机要比天花机的风量要大很多,气流组织好,层高3.9米,如果是夏季供冷天花机还可以,但冬季供暖天花机会很差的。
回复
10楼
同意10楼朋友的意见,说的有道理。
回复
11楼
尽瞎说,不敢苟同。
层高3.9m,其实梁下也就3.2m左右,如果没有吊顶一般首推四出风机组,送风范围大,房间温度均匀,送风角度可调冬季也没有问题。不知道你的风管机管道和风口怎么装才好,吊顶都没有
回复