钢管脚手架垫块问题
freedom020
Lv.2
2011年05月13日 22:18:58
来自于
工程监理
+
关注
取消关注
只看楼主
立杆底部应加设宽度≥200mm,厚度≥50mm的垫木、垫块等支垫,且每根立柱下的支垫面积应符合设计要求,且不得小于0.15平方米, 立杆是Φ48*3.5 垫块面积多大?
立杆底部应加设宽度≥200mm,厚度≥50mm的垫木、垫块等支垫,且每根立柱下的支垫面积应符合设计要求,且不得小于0.15平方米, 立杆是Φ48*3.5
垫块面积多大?
免费打赏
夜宿寒林
2011年05月14日 09:49:51
2楼
楼主说的应该是立柱站立在土(也可以有100的混凝土垫层)基础上的吧。这种情况200宽的垫板,需要通长设置。
如果是设在楼层混凝土楼板上,本人认为是可以减小的。
[
本帖最后由 hankayxian8305 于 2011-5-14 09:54 编辑
]
回复
shijun_wang
2011年05月17日 14:12:08
3楼
这不是很清楚吗?不得小于0.15m2
回复
相关推荐
外脚手架脚手板边缘到建筑物结构外边缘的距离问题
建筑施工
2024-04-30 10:17:40
脚手架及垂直运输费用争议案例
造价成本管理
2024-04-25 15:58:33
悬挑式外脚手架检查重点,监理干货!
建筑施工
2024-03-25 11:46:30
住建部发文:钢筋“热弯”、轮扣式脚手架等共26项技术拟被禁止/限制使用!
新政新规
2024-03-19 09:18:00
扣件式钢管脚手架拆除安全技术交底
混凝土结构
2024-03-08 16:29:57
悬挑脚手架钢丝绳夹巧拆下
结构资料库
2024-01-18 14:12:23
2死1伤!广州一工地脚手架坍塌!项目经理、项目负责人等3人被追刑责!长期不在岗履职……
时事快讯
2024-01-17 10:25:59
高层钢结构使用脚手架的要求
装配式施工
2024-01-16 13:28:15
如何准确测算脚手架的用量及成本?
造价成本管理
2023-12-26 14:44:37
工地脚手架坍塌,2死1伤!总监、监理员被处罚!
时事快讯
2023-12-26 13:43:03
广州一工地脚手架坍塌,2死1伤!项目经理、项目负责人等3人被追刑责!长期不在岗履职……
时事快讯
2023-12-21 09:51:23
广州地区落地式钢管外脚手架搭设高度问题
建筑施工
2023-12-14 15:45:56
脚手架搭设全套构造图解!详细完整,值得收藏!
建筑施工
2023-12-07 09:27:23
盘扣式外脚手架内外立杆横距问题
建筑施工
2023-12-07 08:49:47
盘扣式钢管外脚手架的步距问题
建筑施工
2023-12-07 08:48:40
脚手架通用规范与扣件架规范JGJ130-2011的关系问题
建筑施工
2023-12-07 08:46:00
组合(花篮式)悬挑脚手架专项施工方案
施工组织设计
2023-12-04 08:46:36
脚手架验收验什么?解读脚手架作业安全施工技术要点
工程监理
2023-11-22 10:34:33
落地式扣件式外脚手架最大搭设高度
建筑施工
2023-11-22 08:39:45
电梯井道内砌体砌筑用脚手架分段高度问题
建筑施工
2023-11-16 08:51:13
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开