请教各位前辈一个问题,
wxcgxcgw123
2011年05月13日 18:55:43
来自于建筑施工
只看楼主

我现在刚刚开始接触18层的住宅楼,地下两层,现在遇到一个问题,就是如何控制楼层的标高?设计图纸上层高为3.1米,我要如何去做,才能把层高控制在3.1米?还有,楼层标高要如何往上引?希望有好心人讲的详细点!谢谢各位前辈!送上一点小礼品以表谢意!

我现在刚刚开始接触18层的住宅楼,地下两层,
现在遇到一个问题,就是如何控制楼层的标高?

设计图纸上层高为3.1米,我要如何去做,才能把层高控制在3.1米?
还有,楼层标高要如何往上引?

希望有好心人讲的详细点!谢谢各位前辈!



送上一点小礼品以表谢意!
164ab7850b0c11164b6b.rar
2.6 MB
立即下载
免费打赏
liwenliang1990
2011年05月19日 18:11:46
42楼
先确定一个相对标高,然后按照图纸上的标高用50M的大钢尺从相对标高往上拉(还不行的话就是每层多加0.5cm)。
回复
lenovo1x1
2011年05月19日 19:43:49
43楼
注意结构标高和建筑标高
回复
xjl65585
2011年05月19日 21:29:20
44楼
请注意,一般情况下,建筑标注和结构标高是有高差的,你搞结构时,要按结构标高进行测量,可以从转角处利用钢尺往上量,然后在楼面对几个角点的标高进行复测,若在规范允许范围内,就可以直接测量楼面标高,记往,一定要进行复核.
回复
liujie21cn
2011年05月20日 09:32:40
45楼
木工模高度,是指楼层板面下标高,即楼层标高-板厚。
回复
liujie21cn
2011年05月20日 09:38:18
46楼
我们施工时假一般是一层结构施工完成之后,将标高线引测至首层四角柱位上和现场施工塔吊上。开始布置沉降观点。标高引测利用塔吊上标高点用大尺向上丈量,引测到实际施工标高。
一般塔吊时间长时会发生沉降,这就要求每次引测前与柱位上的标高相符。及时纠正。
回复
li11_
2011年05月20日 11:05:33
47楼
也跟着学习下
回复
xiqingfeng
2011年05月20日 14:03:30
48楼
控制好一层的50线就可以了,层高是死尺寸,楼板也是可控尺寸的算出来了啊,还可以把标高线引到外面