之前一直做高耸结构,最近刚上手做一个平面不规则的5层钢框架,单用ETABS心里没把握,遂同时用PKPM建模检验。二者的平立面、结构尺寸、构件规格、荷载均相同不表,以下是部分计算结果对比第一振型周期:E:0.986s P:0.81s柱脚最大轴力:E:2153KN P:1556KN(未乘柱底增大系数)其他数据暂且没有比较,就这两个数据而言,是不是差别大了一点,请大家拍砖。另外请教钢结构达人,多层钢框架设计时除了构件强度的要求外,在轴压比、层间位移比方面有哪些具体的要求。
二者的平立面、结构尺寸、构件规格、荷载均相同不表,以下是部分计算结果对比
第一振型周期:E:0.986s P:0.81s
柱脚最大轴力:E:2153KN P:1556KN(未乘柱底增大系数)
其他数据暂且没有比较,就这两个数据而言,是不是差别大了一点,请大家拍砖。
另外请教钢结构达人,多层钢框架设计时除了构件强度的要求外,在轴压比、层间位移比方面有哪些具体的要求。