为什么在正常运行时要退出220kV线路保护的零序Ⅰ段?那么什么时候才把零序Ⅰ段投入运行?
为什么在正常运行时要退出220kV线路保护的零序Ⅰ段?那么什么时候才把零序Ⅰ段投入运行?
2楼
据我所知是因为220kV零序I段保护各级匹配很难整定所致
回复
3楼
我发帖那么久就你回了我,我实在很感谢!!
但我还没能在一些书籍上找到答案,所以希望2楼能多说几句好吗?
回复
4楼
220KV由于系统运行方式变化大,这和线路检修,接地方式等有关,零序配合整定很困难,否则经常改定值也麻烦,甚至难于配合,现在220以上系统主保护双重化,强化主保护简化后备保护,所以就可考虑只保留II,IIId段做接地故障后备,尤其是高阻接地,因为这时可能接地距离难于动作(受过渡电阻影响)。这在一些地方比较常见和流行的做法。
110以下由于现在大多开环运行,就不存在了,加上主保护不强所以保留I段,构成III段或IV段。
所以不仅正常时不投,任何情况都不会投,保护处如果按此原则整定就不会整定I段了
回复
5楼
明白了。谢谢4楼的教导!!
回复
6楼
不是不想投,而是投了也没用。
回复
7楼
补充下,一般如果线路主保护不用时候(如终端线的高频保护不用时候),一般会启用I段过流,但是,如果此时线路很短,I段无法和下一级配合整定,有时候也还是不启用
回复
8楼
谢谢各位高手的教导,让小弟受益匪浅~~~~!
回复
9楼
有所收获呀。
回复
10楼
路过学到
回复