请教各位:10000平米的地下车库空中走采暖干管,怎样保证管道有足够的伸缩?设置管道伸缩器的位置、间距及和固定支架的关系如何来确定?有什么依据?请详告之。
请教各位:10000平米的地下车库空中走采暖干管,怎样保证管道有足够的伸缩?设置管道伸缩器的位置、间距及和固定支架的关系如何来确定?有什么依据?请详告之。
2楼
任何一个设计手册上都可以查到,也可以计算得到
L=al(t2-t1)
L 管道热伸长量mm
a 管材的线膨胀系数 普通钢管为0.012
l 计算管段长度 m
t2 输送热媒温度
t1 管道安装时的温度,一般取-5度,管道在地下室或室内时取0度。
根据热伸长量查表,可以得到补偿器的尺寸,和间隔长度。
回复
3楼
谢谢楼上的回答
回复
4楼
同意2楼的说法
回复
5楼
""间隔长度""是那本手册啊?我用<<实用供热空调设计手册>>找不到啊?可否说的具体点,谢谢
回复
6楼
2楼说的对,但是最好用自然补偿的,不行就用方型的,尽量不要用波纹的,易漏水
回复