采暖干管伸缩器的设置
ax2003
ax2003 Lv.2
2006年04月29日 15:10:15
来自于采暖供热
只看楼主

请教各位:10000平米的地下车库空中走采暖干管,怎样保证管道有足够的伸缩?设置管道伸缩器的位置、间距及和固定支架的关系如何来确定?有什么依据?请详告之。

请教各位:10000平米的地下车库空中走采暖干管,怎样保证管道有足够的伸缩?设置管道伸缩器的位置、间距及和固定支架的关系如何来确定?有什么依据?请详告之。
免费打赏
loman0317
2006年04月29日 15:58:39
2楼
任何一个设计手册上都可以查到,也可以计算得到
L=al(t2-t1)
L 管道热伸长量mm
a 管材的线膨胀系数 普通钢管为0.012
l 计算管段长度 m
t2 输送热媒温度
t1 管道安装时的温度,一般取-5度,管道在地下室或室内时取0度。

根据热伸长量查表,可以得到补偿器的尺寸,和间隔长度。
回复
ax2003
2006年04月30日 14:19:43
3楼
谢谢楼上的回答
回复
bjgirljiaowenjun
2006年05月03日 21:16:00
4楼
同意2楼的说法
回复
sde2002
2006年05月04日 09:02:29
5楼

""间隔长度""是那本手册啊?我用<<实用供热空调设计手册>>找不到啊?可否说的具体点,谢谢
回复
zdd37355
2006年05月21日 21:05:46
6楼
2楼说的对,但是最好用自然补偿的,不行就用方型的,尽量不要用波纹的,易漏水
回复

相关推荐

APP内打开