如何查找判断微机保护故障,还是二次设备故障?

如何查找判断微机保护故障,还是二次设备故障?
免费打赏
wyxsacf
2006年04月30日 08:51:48
2楼
请仔细看相关资料,这可不是一时半会儿就能解释清楚的。解决这个问题,冀需要扎实、翔实的理论知识,又需要有丰富的实践经验。请楼主多学习学习!
回复
siclear
2006年04月30日 11:15:28
3楼
把保护和二次回路接线断开.根据故障情况给保护做保护试验,看是否是保护的问题!不是的话,可能就是二次设备的故障!
也可以换一台保护装置做试验,检验问题所在.
电力系统故障原因复杂多样,检测方法也很多,要根据实际情况合理安排试验方法和步骤!
试验步骤很重要!
回复
wobenshiwen
2006年04月30日 14:53:26
4楼
打个比方说吧,一条线路开关跳了。做为一个继电保护人员,首先要去检查的是你的保护装置有没有动作告警,动作记录并打印。如果没有任何告警,保护显示一切正常。那么你首先要检查二次回路了,是不是二次回路有问题。如果保护装置有动作记录,故障录波器有录播。那么根据这些故障信息去查找故障,对这些故障信息进行分析,是不是确实存在问题,并根据这些信息确定故障点进行查找故障,如果根据记录分析不应该动作,那么有可能保护装置有问题了,需要对装置进行模拟试验进行查找原因。总而言之,查故障,不是一句话两句话能够说清的,就像楼上说的一样,这需要一个长期的积累,在有理论的基础上还要有扎实的实际工作经验。