请问各位专家,我家的房子电路开关与插座布置如附件图片所示,是否合理?另外应该选择多大的漏电保护器和空气开关比较合适?希望专家解答。。。本人只懂机械,对电气不是很了解 [ 本帖最后由 luo721999 于 2011-5-12 13:37 编辑 ]
请问各位专家,我家的房子电路开关与插座布置如附件图片所示,是否合理?另外应该选择多大的漏电保护器和空气开关比较合适?
希望专家解答。。。本人只懂机械,对电气不是很了解
[
本帖最后由 luo721999 于 2011-5-12 13:37 编辑 ]
12楼
三室两厅的户型,按单相负荷8kW算,40A的总空开就OK啦
回复
13楼
这个~~~学习了!!!
回复
14楼
其中一个插座回路按全部电器都使用的话,总功率大约是12555W,应该选择63A还是40A空气开关好啊?
I=P/U=12555w/220v=57.06A 还是63A的吧。
回复
15楼
你需要把所有的负载算出来看看有多大?
现在家里都安装漏电保护的断路器
回复
16楼
但你得想到所有电器都打开时候保证开关不跳。别冲动啊~!
回复
17楼
从总体上看,设计还属正常的,
从图二中看9个回路中,个人认为厨房最好单独做一个回路(但不包括厨房照明)
厨房应是一般家庭用户中用电量较大的一个单位,出故障频率较高,其插坐最好不与其它房间插坐共用回路。
还有一点,主卫生间也是特别的地方,其内一般有洗衣机,浴霸等大功率通用设备。建议也应设施置单独回路。
总体房间布置,设计8-11个回路均为正常。
总开设计63A带漏电保护即可。
63A可能会比供电部门提供的要大,但这并没很大的关系。
分开用于插坐的也应配置双极带漏电保护的开关。主卫生间及厨房16-25A即可
其它的分开按负荷配置单极10-25安就行。
新房装修,竟量不要有遗憾.
竟量完美。
[
本帖最后由 huajx001 于 2011-5-14 09:45 编辑 ]
回复
18楼
回答的很不错,我顶你!
回复
19楼
回复
20楼
你得看看敷设的导线有多粗 要是四平方的线 你用63A的开关 要出事的!
回复
21楼
支持
回复