设在地下室的变电所上部有商铺 商铺有小卫生间 现在建筑做法是:卫生间做了降板 卫生间的管道不下地下室 而且把建筑板加厚,防水措施加强了,这样做可以吗??规范这条是强制性规范吗? 其实规范的字眼是不应,但建筑的一直跟我强调说卫生间管道不穿楼板,漏水下来的可能性很小!我觉得还是不安全。因为这个事跟建筑他们都吵架了!真无奈! 现在是没其它位置设变电所,问下还有什么办法可以加强下, 大家帮帮我吧,看看怎么处理合适点!做到安全、合理
设在地下室的变电所上部有商铺 商铺有小卫生间
现在建筑做法是:卫生间做了降板 卫生间的管道不下地下室 而且把建筑板加厚,防水措施加强了,这样做可以吗??
规范这条是强制性规范吗? 其实规范的字眼是不应,但建筑的一直跟我强调说卫生间管道不穿楼板,漏水下来的可能性很小!我觉得还是不安全。因为这个事跟建筑他们都吵架了!真无奈!
现在是没其它位置设变电所,问下还有什么办法可以加强下,
大家帮帮我吧,看看怎么处理合适点!做到安全、合理
谢谢了
12楼
对工作负责这不是你经常说的话吗?我们可不能为了面子而不负责啊!
回复
13楼
双层板且把梁往上反,保证净高3.9米以上。
回复
14楼
就一个字:改!!!
回复
15楼
双层板没用
回复
16楼
这是个原则问题,万一漏了水出了事没人替我们担这个责任,所以,违反规范的事坚决不让步.
回复
17楼
看看大家说的吧... 别因为面子而和法规砍价.变压器房上这样很严重的.....
回复
18楼
现在的建筑队不好商量啊,他们根本不理解啊,
回复
19楼
原则一定要坚持!不为什么规范,就为拉整个供电安全,你应该找你的领导谈谈,和建筑的人讲不了道理,,你告诉老板,漏水的后果就好拉,要是连老板都同意,那你再坚持也没有什么意思拉....
回复
20楼
总工同意
真不知道怎么办,因为做电的只有我一个人
希望审图的人严格点 提出来 那我就有依据了!~
回复
21楼
在我们这个单位,建筑的要这么干会被总工骂死!!
回复