设在地下室的变电所上部有商铺 商铺有小卫生间 现在建筑做法是:卫生间做了降板 卫生间的管道不下地下室 而且把建筑板加厚,防水措施加强了,这样做可以吗??规范这条是强制性规范吗? 其实规范的字眼是不应,但建筑的一直跟我强调说卫生间管道不穿楼板,漏水下来的可能性很小!我觉得还是不安全。因为这个事跟建筑他们都吵架了!真无奈! 现在是没其它位置设变电所,问下还有什么办法可以加强下, 大家帮帮我吧,看看怎么处理合适点!做到安全、合理
设在地下室的变电所上部有商铺 商铺有小卫生间
现在建筑做法是:卫生间做了降板 卫生间的管道不下地下室 而且把建筑板加厚,防水措施加强了,这样做可以吗??
规范这条是强制性规范吗? 其实规范的字眼是不应,但建筑的一直跟我强调说卫生间管道不穿楼板,漏水下来的可能性很小!我觉得还是不安全。因为这个事跟建筑他们都吵架了!真无奈!
现在是没其它位置设变电所,问下还有什么办法可以加强下,
大家帮帮我吧,看看怎么处理合适点!做到安全、合理
谢谢了
2楼
我也遇到这种情况,把卫生间改为双层板,就通过了
回复
3楼
我也提过这个建议
建筑上说他们双层板不好做,而且他们说降板加上以后回填的 相当于是双层板
心里还是有点不塌实啊
回复
4楼
设在地下室的变电所上部有商铺 商铺有小卫生间 卫生间管道不穿楼板,不是不可以的,关键还是防水措施,这不是只取决于漏水的可能性小,还有防潮措施。我来出个主意,建筑的在做完防水后,做闭水试验,一般48小时,然后观看变电所是否漏水,天花和墙面是否潮湿,要是有问题是坚决不行的。建议和建筑商写好协议,首先得保证杜绝漏水和渗水,必须让他采取绝对有力措施,保证楼下变电所的安全问题后,才能允许卫生间使用。
回复
5楼
回复
6楼
但是唉
怎么去跟建筑讲写这个协商协议
大家都是同事!~
撕不下脸皮啊
最好审图那些人眼睛亮点审出
回复
7楼
不能因为别的专业让自己去违法,直接告诉你们那些搞建筑的混蛋,建筑方案不合理重新做方案。什么叫漏水下来的可能性很小啊,再小也是有可能啊,不用多了,有一次就够了。象这种做法不光是电气规范里禁止,在建筑规范里也是不允许的。
回复
8楼
兄弟你麻烦大了!!万一有问题漏水你倒霉了!!!
回复
9楼
规范,违反规范你还是受不了的。一切都得以规范为准阿
回复
10楼
规范是不允许的!
有时候做双层板,也是在打擦边球!
严格来说不是很好的做法!
回复
11楼
我遇上过一个,建筑上的人根本不听,说是怎么怎么处理了水不可能渗的,没办法出图了,审图时提出来了,我看他还敢那么有理由的说可以放了。结果他还是改了