热力入口的问题
loman0317
loman0317 Lv.6
2006年04月29日 09:09:22
来自于采暖供热
只看楼主

采暖设备安装图集中,热水采暖系统入口装置中供水管和回水管上都安装的是闸板阀,(甲型回水管上多一个平衡阀)闸板阀没有调节功能,为什么不用截止阀。

采暖设备安装图集中,热水采暖系统入口装置中供水管和回水管上都安装的是闸板阀,(甲型回水管上多一个平衡阀)闸板阀没有调节功能,为什么不用截止阀。
免费打赏
lb325
2007年03月28日 22:38:49
2楼
闸阀起关闭作用,调节阀在各分支路上用以调节流量
回复
xidandan_1_9_8_2
2007年03月29日 17:48:35
3楼
可能闸阀的流动阻力小一些,阀体长度短一些方便安装在位置有局限的地方,但我个人认为截至阀还是可以的
回复