常做的,刚做的都来看看吧!想听您的意见
supeng0920
supeng0920 Lv.2
2006年04月28日 23:25:15
只看楼主

现在有一工程,把净化区分七个单元,没个单元一空调器供给。每个空调器的冷负荷分别是135、135、175、235、235、410、175kw。本来想把每个空调器根据负荷单独用一冷水水冷冷水机组供冷冻水。但现在甲方说七个空调器同时使用率为零。最多是三个一器用。现在我们就想把七个冷水机组全部选择175kw(可能大家会感觉多了,但没办法)在冷水机组和空调间设一分水器来供。大家看看这样可以吗?不行,为什么?

这样的分水器水头损失大概是多少?对不起,一直不是研究文学的,所以在叙述上可能还有让大家不明白的地方,反正大概就是这个样子。
好好分析啊,缘分拉,谢谢啊!!
xmw6363
2006年04月30日 08:02:26
2楼
你可以按最大的三个空调来设计负荷呀,不取同时使用系数
回复
supeng0920
2006年04月30日 09:08:48
3楼
现在甲房规定必须使用5个冷水机组 才这样的
回复
drxie2005
2006年05月03日 12:37:18
4楼
设计要灵活,要考虑运行情况,自己多想几个方案,自己对比,选最佳方案!有利于自己水平的提高!
回复

相关推荐

APP内打开