第一次做一个小厂区的总图,请问一个问题,这个厂区目前只修了一个厂房,还有一个二期拟建厂房和拟建办公楼(3F)和拟建宿舍(3F),请问布线用VV22直埋还是电缆沟啊?如果电缆沟,该挖多宽多深呢?目前我考虑拟建建筑物的负荷不呢?如果不考虑,目前电力电缆只有一根VV22-3X120+1X70引到已建厂房,配电房到厂房大概50m,中间隔了一条8m宽的路,我该用什么方式啊???急急急,明天下午就要图了,虽然看起来简单,但是第一次做有点拿不定主意,望各位给点建议
第一次做一个小厂区的总图,请问一个问题,这个厂区目前只修了一个厂房,还有一个二期拟建厂房和拟建办公楼(3F)和拟建宿舍(3F),请问布线用VV22直埋还是电缆沟啊?如果电缆沟,该挖多宽多深呢?目前我考虑拟建建筑物的负荷不呢?如果不考虑,目前电力电缆只有一根VV22-3X120+1X70引到已建厂房,配电房到厂房大概50m,中间隔了一条8m宽的路,我该用什么方式啊???急急急,明天下午就要图了,虽然看起来简单,但是第一次做有点拿不定主意,望各位给点建议
2楼
可以考虑排管或电缆沟敷设,过路段作埋管或顶管设计。由于还有后期工程,建 议预埋多线管道,避免二次开挖。行人埋深0.8M,行车埋深1.0M,工作井按实际现场需要设计,一般50M一个井(转角及终端时另计)
回复
3楼
如果电缆沟,这种带凯的电缆是直接敷设在沟里还是上下都用细沙埋敷?电缆沟设置为50吗?只有一根电力电缆,会不会宽了点啊?排管是指穿钢管吗?
回复
4楼
个人建议,全程设计成电缆沟,当然是直接放在电缆沟里,设计同时设计有电缆支撑架,用50角钢制作,沟内不用沙。
至于多长一个井,根据实际,直线可长一点20-50均可,但有转弯处要均设井,1000*1000即可。
沟宽及深度按楼上所说即可。
回复
5楼
我估计这个厂区就算建设好了(目前就一个厂房,只有一条VV22-3X120+1X70),最多就几个回路,也就是几条电力电缆,就是我刚说的那几栋建筑物,用电缆沟都挖那么宽吗?因为建筑物各据一方,相当于从配电房各自走一个方向,也就是有些地方只有一个回路及一根电力电缆
回复
6楼
沟宽可设计0.4M,或0.5M均可,深800MM.过路外必须用钢管,规格160*6四根,100*4四根,或各三根..
回复
7楼
还可以另一种方案,全程直埋,一个回路按二根计划,直埋的方式要注意,不是直接埋在土里,而是管道下面要有10公分的混混土垫层.
管与管之间间距不少于8公分,管上面也应有10公分的混泥土保护层.
其实查一下图集,很简单的.
直埋应设管井,通常直线是20-30米一个,弯处必须有,便于施工或检修.
过路方法同上
回复
8楼
不是同一方向建议埋管敷设较好
回复
9楼
大家讨论的很好,学习了
回复
10楼
回复