这样安装可以吗?
zhfman
zhfman Lv.2
2006年04月28日 21:10:25
只看楼主

下面是风管630*200,上面是400*150的强、弱电桥架,风管的顶到桥架的底在图上是100mm的空间,在这中间穿一根DN50的镀锌喷淋支管,可以吗?

下面是风管630*200,上面是400*150的强、弱电桥架,风管的顶到桥架的底在图上是100mm的空间,在这中间穿一根DN50的镀锌喷淋支管,可以吗?
青青子
2006年04月28日 22:55:00
2楼
应该是不可以的!!!
回复
长门
2006年04月29日 16:31:14
3楼
不可以.严禁设置
回复
mxw97131
2006年04月29日 16:35:52
4楼
可以,你是说横穿是吧
再没有办法的情况下,这样做是可以的吧!
楼上说不可以,为什么?
回复
surf_wy
2006年04月29日 18:39:57
5楼
应该是可以,不过在风管下比较好,50的管不大。
回复
zhfman
2006年04月29日 18:45:00
6楼
2,3楼的,请问下为什么呢?水管在电下面,没走电上面啊。
回复
dabingonline@co163
2006年04月29日 19:50:44
7楼
同向安装应该是没有安装距离的,因为风管和桥架都是有支吊架的。支吊架一般最小用四号角钢,上下各有一支的话就去掉了80mm的距离,20mm的距离是安不下一支DN50的管子的。

如果是垂直交叉的话应该是可以的。
回复
yao.work-2006
2006年04月29日 20:01:44
8楼
楼主的情况是能避免的尽量避免,安装的还要与装饰等相互配合,在施工现场这种情况很常见,我认为有些时候规范这东西是死的,人却是生的.
回复
yuxiangyu123
2006年04月29日 21:12:03
9楼
应该可以把  不过要进行防水处理
回复
江湖小鱼儿
2006年04月29日 21:43:52
10楼
水管在电下面,应该可以.
回复
zhfman
2006年04月29日 23:40:43
11楼


只是交叉,没有同向,同向就惨了。不可能安装啊。这个东西都是改了有改才弄出来的,设计的没搞好,各个专业没通气,做出来后不能保证层高,就只有调整成这个难看的样子了,没办法啊。
回复

相关推荐

APP内打开