放线的问题,急,
hsq82
hsq82 Lv.2
2006年04月28日 20:55:48
来自于建筑施工
只看楼主

甲方给了2个点,有坐标和高程,分别距离现场100米,300米左右图纸上我要建的楼的四个角点也给了坐标,我觉得用水准仪和经纬仪就可以了,可是监理说职能用全站仪,为什么呢?有这方面的资料吗?谢谢!明天就要放线了,我这个管技术的怎么办啊,

甲方给了2个点,有坐标和高程,分别距离现场100米,300米左右图纸上我要建的楼的四个角点也给了坐标,我觉得用水准仪和经纬仪就可以了,可是监理说职能用全站仪,为什么呢?有这方面的资料吗?谢谢!明天就要放线了,我这个管技术的怎么办啊,
免费打赏
leleqiqi
2006年04月29日 12:38:41
2楼
这个监理说的是没道理,就放样而言,监理不能指定用什么仪器或者什么计算公式,只要监理来复核的时候你的放样是正确的就好了啊。至于要什么资料我也不能提供了。
回复
glian.c
2006年04月29日 13:43:02
3楼
2楼说的对,监理吹毛求疵。。

你只管用经纬和水准就行了,而且,放样精度在规范允许范围内就可。。。监理复核时,他爱用什么就什么。。人家非要用大炮打蚊子,你也无权干涉,,是吧。。。。
回复
zhangkun_2001
2006年04月29日 17:06:08
4楼
tong yi lou shang
回复
shigongyuan
2006年04月29日 19:13:21
5楼
需要什么牌子的全站仪。能不能通视。现在一般都是规划局来放建筑物的角点。
回复
benrongyang
2006年04月30日 14:59:37
6楼
监理是不懂装懂,按照测量规范你的仪器只要满足精度要求和按规定校验合格就行了,房建施工很少用全站仪的,那东西太贵了不值得。
回复
一世平淡
2006年04月30日 20:12:49
7楼
我觉得这个监理还是没有道理的。
回复
yunyao66
2006年04月30日 23:19:35
8楼
两个点能通视吗?
回复
mumu_0923
2006年05月01日 11:23:37
9楼
应该不用。但给的两点一个要能看见一个就是“通视”。要不你还真的用全站仪。
回复
ldb320623
2006年05月02日 17:34:46
10楼
1只要你能放出来用什么仪器监理不应指定二个点少了不能校核
回复
yong3723
2006年05月03日 19:30:51
11楼
支持楼上。两个点不能校核。放线应严禁对后视然后转90度的做法。
监理的要求没道理。不管用什么仪器,关键还在于操作人,只要满足测量精度就可以。
如果该工程施工组织设计有写明使用全站仪测量,就无话可说了。
回复

相关推荐

APP内打开