【请问】110KV备自投在什么情况下需要检线路电压
seven14
seven14 Lv.3
2011年05月11日 10:52:13
来自于继电保护
只看楼主

我是刚刚弄设计的,然后关于110KV备自投装置中,有抽取线路电压的,我就想知道,在什么情况下,110KV备投需要考虑检线路电压的问题呢?还有啊,,就是110KV内桥结构的变电所,110KV进线和内桥开关需要考虑同期问题吗?就是说在测控屏那里有必要加同期切换把手吗?[ 本帖最后由 seven14 于 2011-5-11 11:10 编辑 ]

我是刚刚弄设计的,然后关于110KV备自投装置中,有抽取线路电压的,我就想知道,在什么情况下,110KV备投需要考虑检线路电压的问题呢?
还有啊,,就是110KV内桥结构的变电所,110KV进线和内桥开关需要考虑同期问题吗?就是说在测控屏那里有必要加同期切换把手吗?

[ 本帖最后由 seven14 于 2011-5-11 11:10 编辑 ]
免费打赏
jerome63
2011年05月16日 10:01:15
32楼
简单说,做两条进线的备自投,必须检测线路侧电压,其余的不需要.
回复
fairydtx
2011年05月16日 10:03:44
33楼
老师傅就是厉害啊,你以前做的都只有两条进线,那个简单啊,如果110的有6条进线你又怎么处理呢,哈哈
回复
z1g2d3
2011年05月16日 10:04:00
34楼
电老鼠版主说的很对
回复
yaoguizhong213
2011年05月31日 18:23:28
35楼
备自投的两路电源如果是同期的,检测母线无压信号后投入备用开关。还要检测备用电源进线有压才投。备自投的条件之一,是最基础的东东。

至于区管说的检同期,是重合闸的范畴。检无压的先合闸,另一侧检同期合闸,实现线路两侧重合闸。