新手出没请群里大侠们指导下小弟的些许疑问,关于PKPM的建模楼梯间和电梯井院里同事指导说,框架结构里边的楼梯间及电梯井建模板厚为0,不开洞,说是用于传导荷载,不过我有些地方想不通1、电梯井本来就是一洞,为嘛不能开洞呢?要传导什么荷载?2、楼梯间及电梯井板厚都为0后,楼梯间恒载一般输多少?电梯井应该没有恒载和活载吧。。。。求指导![ 本帖最后由 gy198932 于 2011-5-11 13:02 编辑
新手出没
请群里大侠们指导下小弟的些许疑问,关于PKPM的建模
楼梯间和电梯井
院里同事指导说,框架结构里边的楼梯间及电梯井建模板厚为0,不开洞,说是用于传导荷载,不过我有些地方想不通
1、电梯井本来就是一洞,为嘛不能开洞呢?要传导什么荷载?
2、楼梯间及电梯井板厚都为0后,楼梯间恒载一般输多少?电梯井应该没有恒载和活载吧。。。。
求指导!
[
本帖最后由 gy198932 于 2011-5-11 13:02 编辑 ]
2楼
我也是新手···电梯没做过
楼梯的恒荷载就是斜板,踏步,抹灰重啊,活载就是人或者是积灰荷载都是活载
我一般楼梯都是按照恒载8来输入,活载查规范的,不过现在新规范出来说楼梯不能这么做,但是具体怎么做,也没说,静待高手
电梯么,我想电梯自重是恒载吧,活载么还是人咯!
回复
3楼
谢谢
不过哥们,我说的是电梯井,不是电梯机房,电梯井不就是一洞么?哪有什么荷载??
回复
4楼
哦 那我不太清楚 这样的话 电梯井的活载就是电梯和人了呗········
那电梯井上部不是还有电梯机房的么 ,算荷载呢!
回复
5楼
回复
6楼
我是新菜鸟
我认为是考虑水平抗侧刚度方面的吧
楼梯间恒载取20kn/m^3
我自个一般会建两个模
一个是在pkcad里楼梯设置
另一个是按楼主这样板厚设为0,输荷载
再对比两模型
不知这样做对否?求高手指点
回复
7楼
顶一个
回复
8楼
开洞
回复
9楼
也很想知道,为什么不直接开洞
回复
10楼
05版PKPM中,楼梯开洞是输板厚0,平面荷载要输的,08版本PKPM中,已经可以把楼梯板输进去做整体分析了!
回复