伸缩缝处外墙的热负荷如何计算
mage780705
mage780705 Lv.12
2006年04月28日 15:42:11
来自于采暖供热
只看楼主

请教各位一个问题:在计算热负荷时,遇到伸缩缝,规范上讲,应当按照外墙计算完后乘0.7的温差修正系数,这部分外墙是做不成保温的,我要问的是难道要按照不保温的外墙算完后乘0.7的温差修正系数吗,这样是不是太大了,比山墙还要大(山墙因要满足节能建筑的要求,保温措施一般都做的比较好),不知道大家是怎么考虑的.

请教各位一个问题:在计算热负荷时,遇到伸缩缝,规范上讲,应当按照外墙计算完后乘0.7的温差修正系数,这部分外墙是做不成保温的,我要问的是难道要按照不保温的外墙算完后乘0.7的温差修正系数吗,这样是不是太大了,比山墙还要大(山墙因要满足节能建筑的要求,保温措施一般都做的比较好),不知道大家是怎么考虑的.
免费打赏
chencheng12310
2006年05月03日 13:25:15
2楼
我问过搞建筑专业的,他们说伸缩缝,沉降缝处也是要做保温的,你们那里的不做保温,是吗?
回复
mage780705
2006年05月09日 12:24:19
3楼
伸缩缝处保温没法做,主体工程竣工了才做保温,那么窄的缝,怎么做,没见过.
回复
lz689706
2006年05月12日 15:41:58
4楼
当然要按照实际外墙计算然后乘修正系数.
回复