求助:水泵电压低
tanglang24
tanglang24 Lv.3
2011年05月11日 09:12:21
只看楼主

①变电一次-强(971299090) 8:56:36 急!!一台水泵接的是公变低压侧,距离是350米,我用LGJ-95,发现水泵电压只有360V,水泵是75KW,采用配电柜,补偿60KVAR,公变没有补偿,公变其它用电负荷是鱼塘的给养机。急求原因,和解决办法!!!!! ①变电一次-强(971299090) 9:02:48 水泵刚启动是400V,后来运行时电压开始下降,到360V这是什么原因?

①变电一次-强(971299090) 8:56:36
急!!
一台水泵接的是公变低压侧,距离是350米,我用LGJ-95,发现水泵电压只有360V,水泵是75KW,采用配电柜,补偿60KVAR,公变没有补偿,公变其它用电负荷是鱼塘的给养机。
急求原因,和解决办法!!!!!

①变电一次-强(971299090) 9:02:48
水泵刚启动是400V,后来运行时电压开始下降,到360V

这是什么原因?