这是我昨天刚从现场拍摄的,由于DW15-2500断路器内部质量问题,送电时出现短路,还差点造人员事故。

这是我昨天刚从现场拍摄的,由于DW15-2500断路器内部质量问题,送电时出现短路,还差点造人员事故。

DSC04323.JPG


DSC04324.JPG


DSC04325.JPG


DSC04327.JPG


DSC04328.JPG


DSC04329.JPG


DSC04333.JPG

免费打赏
youmeyer
2011年05月11日 14:04:42
12楼
是自己买来组装的?是什么牌子?
回复
zyc_2009414
2011年05月11日 15:36:18
13楼
安全用电,牢记心中
回复
zhangye_999
2011年05月11日 15:56:48
14楼


是什么人安装啊???送电前为什么不检查实验???
回复
wq-lin
2011年05月11日 16:06:33
15楼
一环扣一环,不能独善!………………
回复
冬天的雨
2011年05月11日 17:24:13
16楼
断路器在送电之前要将所有的螺栓及一、二次线的接线端子检查一遍,并且做交接试验,确认没有问题后才能送电
回复
gpd115451566
2011年05月11日 17:37:39
17楼
够黑的了 虽然我看不懂
回复
jhongsong123
2011年05月11日 17:54:12
18楼
安装完没有做交接试验吧。
回复
wyzh9
2011年05月11日 18:31:57
19楼
应该是产品质量问题,加上安装人员不负责任,不出问题才怪呢。
回复
姜振祥
2011年05月11日 18:32:20
20楼
真应该公布是那个厂家的货啊 会出现这个错误啊。估计一定是杂牌啊。
回复
bmwz7
2011年05月11日 18:44:29
21楼
这也太不靠谱了,看图好像连接有问题
回复