请教220kV线路零序Ⅰ段保护的用途。
tieyongzhan
2006年04月28日 12:56:23
只看楼主

为什么在正常运行时要退出220kV线路保护的零序Ⅰ段?那么什么时候才把零序Ⅰ段投入运行?

为什么在正常运行时要退出220kV线路保护的零序Ⅰ段?那么什么时候才把零序Ⅰ段投入运行?
tieyongzhan
2006年04月29日 15:08:57
2楼
这问题是难还是容易呢?怎么没人回应?
回复
lxj3240
2006年05月08日 20:16:12
3楼
具体要看保护处的整定原则,如果线路很短或者系统运行方式变化大就不整定I段,这在220kV很常见。
有些地方只有零序II段和III段,退I段和IV段,否则零序整定非常困难或者难配合,只做后备保护用,
毕竟220KV系统都有双套纵联保护,加上I地距离有I ,II,III段。
110KV由于主保护不强,加上电网现在大多是辐射电网,所以是III段或IV段。
回复