经比较,pkpm计算考虑楼梯的影响,结构梁柱墙配筋反而减小,位移减小,说明考虑楼梯对结构有利。是不是我这个楼梯是在角上的原因?
经比较,pkpm计算考虑楼梯的影响,结构梁柱墙配筋反而减小,位移减小,说明考虑楼梯对结构有利。是不是我这个楼梯是在角上的原因?
2楼
会不会是因为考虑楼梯了,他那边刚度大了,这边承受的地震作用的水平力就减小了
回复
3楼
有这个可能,刚度增大,地震作用分配发生变化了
回复
4楼
还没有在建模中建入楼梯呢?
回复
5楼
楼主,你的PKPM是哪个版本的呀? 08的PKPM我布置了楼梯,但会报警告。 原因就是生成梯柱的时候,在中间平台层靠框架柱那里没有生成梯柱。 我郁闷死了。 PKPM不会这么弱吧。。 希望楼主能解答
回复
6楼
我试过对位移影响比较大,本来不输楼梯位移过了,结果输了楼梯位移不够了!
回复
7楼
楼梯布置在房屋边上,如果本身长宽比较大,也会导致扭转超限,不利于抗震。
回复
9楼
不会吧,一般都是更不利的影响啊
回复
10楼
1.有利不利不能一概而论;2.影响大小也不能一概而论
这和楼梯刚度对主体刚度的影响有关
有的楼梯位置正好对结构影响有利减小扭转也有的刚好相反
从结构形式上,如果纯剪力墙结构本身刚度很大,楼梯刚度对主体刚度影响小,计算楼梯自然不会对原来结果影响很大;但假如是框架结构,本身刚度相对不是很大,而楼梯的刚度对其影响较大,计算楼梯就会对原结果影响很大
回复