5层楼,每层面积1200平方米,一二层是商业出租,三四五是办公。另有460平方米地下小型超市。是否需要做火灾自动报警。依据哪些?
5层楼,每层面积1200平方米,一二层是商业出租,三四五是办公。另有460平方米地下小型超市。是否需要做火灾自动报警。依据哪些?
2楼
1、关于火灾自动报警系统的设置国内及各个地区都很纠结,对同一类型的建筑,地区不同,设计也不同。
2、根据编制《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98编制单位的解释,编制规范时的初衷只要符合第3.1.1条的规定就应该设置火灾自动报警系统。但电气行业内专家的意见及有些地方消防部门明确规定是否需要“设置”火灾自动报警系统应参考《建筑设计防火规范》第11.4章节及《高层民用建筑设计规范》第9.4章节,如何“设计”应参考《火灾自动报警系统设计规范》,GB 50116-98第3.1.1条只是保护对象分级而已。
3、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.1.3“建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑”应设置火灾自动报警系统,对于这条规定主编单位及宣讲规范的人说这条不严谨,不应参考这条。因为如果参考这条规定,则独立的公共卫生间也需要设置火灾自动报警系统,呵呵。
4、楼主的这个工程应该没有统一说法,应咨询当地审图机构及消防部门或参考同地区其他同类型建筑确定是否需要设置火灾自动报警系统。
回复
3楼
看看有没有喷淋,消防风机等。。
回复
4楼
层高是多少,大于24米肯定要做;这个楼的性质是综合楼,总面积大于6000㎡,但商业面积远小于6000㎡,地下室小于500㎡;你们建筑都是卡最低限,真是个难题;如果有防排烟设备或中央空调就需要做;如没有可以考虑先不做,看消防审批意见。
回复
5楼
是否需要做火灾自动报警,看消防审批意见
回复
6楼
很感谢各位解答,非常感谢,顺便再问一下,如果一二层做为展览大厅来使用的话需要做火灾自动报警吗?展览大厅和商业好像还有区别,展览厅多大面积以上需要做?
回复
7楼
《火灾自动报警系统设计规范》国家标准编写组对廊坊市天一建筑设计有限公司来函的回复
河北省廊坊市天一建筑设计有限公司
来函收悉,回复如下:
1.国家标准GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》是强制性国家标准,
是火灾报警系统设计的专业规范,是火灾报警系统设计时必须遵循的规范。
《高规》对火灾自动报警系统设计的要求仅包括了GB50116中的部分内容。
《高规》也是强制性国家标准,其规定的内容也是必须执行的。
由此可见,做火灾自动报警系统设计时应遵循最全面、最专业、最权威的
规范,应该是GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》。
2.十至十八层住宅为二类建筑,根据GB50116-98《火灾自动报警系统设计
规范》应为二级保护对象,应该按GB50116的要求设置火灾报警系统。另《高规》
并未规定该类建筑不设火灾报警系统。
3.理论上讲,设有机械排烟设施时,均应设火灾报警系统,否则无法实现联
动。没有联动,机械排烟也就不能起到应有的作用。
4.《火灾自动报警系统设计规范》中除附录D,均应为强制性条文。附录D只
是给出具体的设置部位,这些部位是推荐性的,但是不是应该设置火灾报警系统,
则由在第三章中有明确规定。 在附录D中未列出的部位不一定不设火灾探测器,
是否设,应根据建筑使用性质决定。根据GB50116规定,来函中举例的建筑应该
设置火灾报警系统。
如有不明之处,请随时联系!
GB50116《火灾自动报警系统设计规范》国家标准管理组
(公 章)
回复
8楼
7楼的文件挺好的,支持
回复
9楼
、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.1.3“建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑”应设置火灾自动报警系统。
要设火灾自动报警系统
回复
10楼
学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!
回复
11楼
这个跟当地消防部门有一定关系,我们这里的话是要设的,他们怕担责任,所以要求很高。很无奈的,至于JGJ16-2008中关于是否设火灾报警系统我很无语.......
回复