大家来分析下PKPM这个模型算出来的结果为什么如此怪异
bourne55
bourne55 Lv.7
2011年05月10日 10:24:51
只看楼主

工程是一个局部三层框架,结构十分简单。图一是整体模型及荷载,左右荷载相同;图二是计算之后左下方的柱配筋结果;图三是计算之后右下方的珠配筋结果。为何会相差这么大?难道中间部位对两端角柱有如此的影响?盼解答

工程是一个局部三层框架,结构十分简单。
图一是整体模型及荷载,左右荷载相同;
图二是计算之后左下方的柱配筋结果;
图三是计算之后右下方的珠配筋结果。
为何会相差这么大?难道中间部位对两端角柱有如此的影响?盼解答

未命名1.jpg


未命名2.jpg


未命名3.jpg

免费打赏
bourne55
2011年05月10日 10:28:53
2楼
可能不够直观,计算下来的配筋结果也说一下吧。
左下方角柱是4^^13225+4%%13220;右下方角柱是8%%13218.
相差太明显了
回复
hanbing_198212
2011年05月10日 10:35:07
3楼
我觉得你这个结构本身也不是很对称的,左右两边的跨数都不一样,配筋不一样应该也没什么问题的
回复
yang851234
2011年05月10日 14:06:59
4楼
本身结构就不对称,其次有局部楼层突出,传到底下的柱子荷载肯定会有差异的
回复
miao9527
2011年05月10日 14:19:18
5楼
我觉得你这个结构本身也不是很对称的,左右两边的跨数都不一样,配筋不一样应该也没什么问题的
回复
nononv
2011年05月10日 16:35:56
6楼
请问有谁有2011年二建公路工程实物的课件啊?分享一下吧!
回复
xulu232737
2011年05月10日 16:45:14
7楼
这差异很大吗?本来就不是对称的
回复
a553540
2011年05月10日 18:19:41
8楼
看不懂配筋,表示压力很大。
回复
airlwh
2011年05月10日 21:20:38
9楼
扭转
回复
wgw668
2011年05月11日 00:00:33
10楼
左边刚度小,所有配筋有区别
回复
melvin_wei
2011年05月11日 16:38:20
11楼
两颗柱子轴压比基本一样,说明竖向力是基本一样的。但配筋相差较大,是因为结构不对称,整个结构扭转比较明显,导致纵筋相差很大,这很正常的。建议查看下结构的扭转情况。
回复

相关推荐

APP内打开