[加固办法讨论]楼板上面增加了墙,如何加固计算.
cboy0802
cboy0802 Lv.4
2006年04月28日 09:36:16
只看楼主

原结构是框架结构层高4.8m,柱距为8.4m*8.4m,梁采用4.2*4.2间距的井字梁,楼板配筋为双向10@150.在板上增加了240的空心砖墙,楼板如何加固啊?墙的位置为井字梁的中间,即井字梁跨中2.1m处

原结构是框架结构层高4.8m,柱距为8.4m*8.4m,梁采用4.2*4.2间距的井字梁,楼板配筋为双向10@150.
在板上增加了240的空心砖墙,楼板如何加固啊?
墙的位置为井字梁的中间,即井字梁跨中2.1m处
免费打赏
shiyan289
2006年04月29日 10:37:35
2楼
请问板厚是多少?
感觉不用加固的,但是主要看你的板厚是多少?
增加的隔墙的长度和高度?
还有井字梁的梁高宽和配筋?
回复
sir_palatin
2006年04月29日 10:56:41
3楼
板上砌隔墙时,板底(悬挑板应在板面)相应位置应设附加钢筋,
你那板跨为2.1米你在下面配2跟18的附加钢筋就可以了 没必要加固
回复
xiangbo08
2006年04月30日 20:16:25
4楼
我同意2楼观点,
楼板的抗冲切,抗剪能力应该足够,
你应该计算一下确定.
回复
bai-pppp
2006年05月02日 23:06:35
5楼
你的条件不齐,无法帮你验算。
1 原结构梁(井字梁、框架梁)均应验算其强度;
2 楼板最多是抗弯不够,可以考虑采用:
1 粘贴钢板加固;2 粘贴碳纤维加固;3 如果墙体没有门洞,可以直接板上设上翻梁,使墙体荷载直接传到梁上。
3 建议修改墙体材料,选用更轻的材料。
回复
wantd
2006年05月09日 16:25:07
6楼
验算一下把墙荷载全部传到两端的主梁上,如果承载力够的话,在墙下(板底)加根钢梁不就完事了,而且还经济呢!
回复
pwz-1972
2006年05月09日 17:34:18
7楼
还是先核算一下在考虑是否需加固,板上加墙可以2种计算,一是把墙高1/3重量按均布恒载对楼板进行核算,一是按弹性双向板在线荷载作用下的核算,一般楼板的抗冲切和抗剪都满足
回复

相关推荐

APP内打开