请教:关于主变差动保护用CT的问题
dxm_dhs
dxm_dhs Lv.2
2006年04月28日 09:21:44
只看楼主

这几天遇到这么个情况:有台主变35kV侧断路器内置CT的等级为0.5/10P15/10P10,其中10P15等级的CT只有A、C两相现在想问下高手:1、主变的差动保护CT是不是一定要用三相的呢?2、主变差动保护CT等级是不是一定要用10P20的?要是按照这台主变断路器的情况,它的差动保护能不能用10P10级的?

这几天遇到这么个情况:有台主变35kV侧断路器内置CT的等级为0.5/10P15/10P10,其中10P15等级的CT只有A、C两相
现在想问下高手:
1、主变的差动保护CT是不是一定要用三相的呢?
2、主变差动保护CT等级是不是一定要用10P20的?要是按照这台主变断路器的情况,它的差动保护能不能用10P10级的?



免费打赏
天木
2006年04月28日 13:52:04
2楼
差动保护应采用5P级的电流互感器。
回复
lingzhi_zhao
2006年04月28日 16:50:43
3楼
10P15的为电流保护,可以为A、C相
10P10的为差动保护
回复
jagdhss
2006年04月28日 16:51:54
4楼
保护用CT5P、10P均可,但差动保护要三相。
回复
tianuu
2006年04月28日 21:53:59
5楼
变压器啊,要三相哦
回复
onetimepass
2006年04月29日 08:50:59
6楼
学习了 呵呵
回复
weng_yu8786
2006年04月29日 10:21:03
7楼
知道了,看完了。
回复
xinjun-xuan
2006年04月29日 10:45:56
8楼
回复
xhgqs1234
2006年04月29日 11:05:05
9楼
(大容量的变压器.高压电机的)差动都用三相
回复
xhgqs1234
2006年04月29日 11:07:46
10楼
谢谢
回复
tieyongzhan
2006年04月29日 14:01:50
11楼
学到东西了!!
回复