刚拆完模板的楼板成这个样子了 求防治方法和补救措施!
刚拆完模板的楼板成这个样子了 求防治方法和补救措施!
12楼
我觉得还有一个重要原因是水电的预埋管的问题
回复
13楼
新手学习了。。
回复
14楼
主要是水灰比和外加剂的问题,需要和搅拌站进行解决
回复
15楼
原因很多,为什么没有人说补救措施啊
回复
16楼
原因:主要是施工操作不当引起的。
1)混凝土浇筑的时间可能是中午,太阳太大或是风比较大,混凝土表面干裂比内部快引起的干裂缝。
2)混凝土浇捣不密实。
3)施工过程中不注意混凝土收面或是收面的遍数不够。
4)养护时间不够或是没有养护。
5)楼板没达到强度要求过早拆模。
6)施工时施工荷载大于规范要求。
出现以上这些情况如果在施工时加以注意是完全可以避免的。
处理方法:
找专业修补裂缝施工队采用灌浆补救法
这个人的答案不错 但是我觉得要是只是渗水 不是屋面的完全不用去理会 因为地面上还有地砖 顶板上还有油漆之类的饰面 呵呵 完全就不漏了
回复
17楼
漏的是什么水?上层有存水吗?如果养护用水就造成这样的话,问题就不容忽视了。看混凝土表面,既不是振捣问题,也不是拆模早造成的,应该是施工组织有问题(混凝土浇筑为连续施工),不仅影响结构强度,而且影响耐久性。会同设计进行处理吧,要重视呀
回复
18楼
我们工地也遇到过这样的情况,后来分析,一方面是由于混凝土所用商混砼,标号大,水化反应快,没有做好养护环节。其次是由于沿阴水方向内部都是线管,在浇混凝土前埋设的线管没有支设垫块,楼板上部在砌砖阴水时会产生蓄水,沿管线防线往下阴水。
楼上这种现象我们也曾请专业的检测机构检测过,对混凝土的质量和结构的承载力均不影响,楼主可不必担心。漏水的是混凝土微小的裂纹,在楼板下,仔细看,可以看到密密麻麻的小列分。不影响结构的,楼主请放心。
回复
19楼
可能是砼的问题和上荷载过早原因造成的
回复
20楼
我看是不是偷工减料,若不是,就是设计时设计的钢筋配筋率偏低
回复
21楼
浇筑后没有及时复盖,上料过早冲击造成,施工中可能避免!
回复