膨胀阀顺时针调,通过膨胀阀的制冷剂是变快还是变慢了?请版主过来帮忙解答
wd198508
wd198508 Lv.3
2011年05月09日 21:52:01
来自于制冷技术
只看楼主

膨胀阀顺时针调,通过膨胀阀的制冷剂是变快还是变慢了?(丹佛斯的TX2)

膨胀阀顺时针调,通过膨胀阀的制冷剂是变快还是变慢了?(丹佛斯的TX2)
免费打赏
adingkgb
2011年05月14日 10:47:54
12楼

蒸发器供液量减少,回气温度升高
回复
airclimasia
2011年05月14日 17:22:32
13楼
回复
和盛飞飞
2011年05月15日 23:40:12
14楼
顺时针是关小,逆时针是开大!
回复
qq292015823
2012年10月11日 22:54:48
15楼
顺时针制冷剂走得快,逆时针制冷剂走得慢,注意,一次只能来半圈

[ 本帖最后由 qq292015823 于 2013-1-4 21:16 编辑 ]
回复
上海小张
2012年10月12日 12:32:47
16楼
原帖由 killzx99 于 2011-5-11 09:42 发表
顺时针,开度减小,过热度增加,流量变小 [/quot
回复
sina1126
2012年10月14日 19:10:44
17楼
顺便问问,开小后蒸发温度会怎么没变化,调小后蒸发温度也会升高还是降低啊?
回复
yzhchlan
2012年10月15日 10:38:20
18楼
过热度变大很好理解
可是为什么过热度大就一定流量变小呢?有必然的联系吗?
回复