250户的别墅,排污水管DN200可以吗?
yanlchou
yanlchou Lv.11
2011年05月09日 15:51:37
只看楼主

250户的别墅,排污水管DN200可以吗?别墅一户按多少人算?

250户的别墅,排污水管DN200可以吗?别墅一户按多少人算?
免费打赏
yanlchou
2011年05月10日 08:08:44
2楼
高手朋友帮帮忙。
回复
six7309
2011年05月10日 08:53:00
3楼
单户周边DN200可以,汇入主干管后管径需加大。主干管采用DN300~DN400比较合适。
回复
yanlchou
2011年05月10日 08:59:01
4楼
现在设计图是DN200,不改可以吗?
回复
houshangchangsha
2011年05月10日 11:49:58
5楼
200就够了你可以计算下,根据你坡度 外线管道的充满度能算出来的,200的应该差不多够了,外线污水管一般不是很大的 不像雨水管
回复
guo20101127
2011年05月10日 14:30:12
6楼
排水规范4.2.10排水管道的最小管径 -污水管-300
不过,如果已经是设计的200,可以核下流量。
按照排水规范4.2.4.1,DN200,充满度0.5,用4.2.1公式计算。不知道楼主图上的坡度是多少,我不好计算。自己核对下吧
回复
hao276
2011年05月10日 14:53:19
7楼
按图施工
回复
zt_email
2011年05月10日 14:53:51
8楼
I=0.010,0.5的充满度,DN200的排水管排水能力是15.23L/s
按计算应该够了,楼主得根据实际坡度核算下

[ 本帖最后由 zt_email 于 2011-5-10 15:03 编辑 ]
回复
yanlchou
2011年05月12日 15:10:16
9楼
现场是DN200混凝土管,排水坡度0.5%。
回复
zwii
2011年05月16日 11:30:15
10楼
按照计算的话,可能是够的,但是,我不建议采用200的管道,至少是300或则400的管道.污水管道应该考虑以后的检修等问题.
回复
huzhufei
2011年05月17日 10:43:49
11楼
支持一下下。。