大家一起来审图
tonglingl4
tonglingl4 Lv.3
2011年05月09日 14:08:59
只看楼主

看图构思计算协调打图校对修改出图最后图审,这个审图是承载很多内容和修正,也是交流的焦点,最能把学习、沟通、提升融为一块的大好机会,这样最给力的,我想能上传一些经典的图纸,大家看图后讨论,会有更好的结果。

看图
构思
计算
协调
打图
校对
修改
出图
最后图审,这个审图是承载很多内容和修正,也是交流的焦点,最能把学习、沟通、提升融为一块的大好机会,这样最给力的,我想能上传一些经典的图纸,大家看图后讨论,会有更好的结果。
免费打赏
tonglingl4
2011年05月09日 19:52:56
2楼
先上个角图热热

[ 本帖最后由 tonglingl4 于 2011-5-9 20:16 编辑 ]
回复
cyh8110
2011年05月09日 21:15:04
3楼
我来瞎说说,图好小,看不到什么内容。
1、KLH-17(2)漏了右侧支座筋
2、LL梁要跨数吗?
3、楼层梁不宜搁置在连梁上,否则,连梁的编号还是改为KL为好
4、LL梁要这么多的腰筋吗,直接贯通墙水平筋不好吗
回复
gzx526360673
2011年09月01日 10:22:53
4楼
lz继续噻,我觉得这个办法挺好的~
回复
dffeng2008
2011年09月01日 15:01:01
5楼
1,700的梁要加腰筋
2,通长筋有点浪费
3,部分地方需补吊筋
4,轴线过于杂乱。建议删掉空白处的轴线。
5,WKLv-1做成200x1100,貌似不妥。抗震规范6.3.1条,“梁的截面高宽比不宜大于4”。你这里跨度较大,建议加柱子。
6,LLv-11太挤,建议拖到右边宽敞处
7,编号后加h,v纯属多余,可以参照03G-101编号
8,腰筋根数算法有误。