有一个长为70米的商铺。共11间商铺。须每户单独计量,我从山墙总配电箱分别单独引出11路4平方的导线,但我感觉用线量过多,不知道该怎样做比较合理和经济。希望大家可以帮助我!谢谢!我是新手!谢谢各位!
有一个长为70米的商铺。共11间商铺。须每户单独计量,我从山墙总配电箱分别单独引出11路4平方的导线,但我感觉用线量过多,不知道该怎样做比较合理和经济。希望大家可以帮助我!谢谢!我是新手!谢谢各位!
2楼
那照你说就把配电箱放到中间不就节约导线了吗?
常规我们也是这么做的,因为商铺中间不宜放较大的配电箱
回复
3楼
你发错帖子啦!没看来者必读!该打!
回复
4楼
帖子转移
回复
5楼
赞同
回复
6楼
可以干线敷设到商铺,然后考虑3户或者2户用一条线路,到入户时分开。
回复
7楼
可采用予分支电缆,一根就够了。
回复
8楼
如果两头各放个总箱不就不多了~~~
回复
9楼
要是集中抄表的话,只能这样了。放在中间不太现实,难说有合适的地方把
回复
10楼
回复
11楼
謝謝各位帮忙!我按6楼的方法作了1
回复