【请教】想请问电容过补偿有什么后果?
dll2006
dll2006 Lv.4
2011年05月08日 16:07:44
只看楼主

想请问电容过补偿有什么后果?原因是什么?非常感谢!

想请问电容过补偿有什么后果?原因是什么?非常感谢!
免费打赏
qchaoo
2011年05月09日 21:39:50
12楼
学习ing
回复
wwdlin
2011年05月10日 02:33:14
13楼
是不是一定要有负荷调节才行呢?
回复
wuchiqun
2011年05月10日 07:22:25
14楼

按供用电规程规定,对企业用户实行力率考核。要求无功就地平衡。企业应充分利用自然功率因数,严禁“大马拉小车”,当自然功率因数不能满足要求时,应采用人工方法技术手段来提高功率因数。移相电容补偿就是一种简单有效的方法。但不能过补偿!过补偿的后果:1.影响电网电压,2.无功潮流涌向引起有功损失增加,3.企业增加力调电费支出。原因是什么?因为多功能电子表在无功过补偿时是正向计量。所以电能表计算反映的还是超用无功应收力调电费。
回复
dongge6666
2011年05月10日 08:14:44
15楼
不管是过补还是补偿不够。都会被供电部门罚款。过补会使电压升高。功率因素超前。损坏用电设施和设备。当然对你补偿柜的元器件也会造成不同程度的损毁。所以这种情况是不允许的。电容柜最好打到自动挡。如坏掉或是没有自动。尽快维修和增加自动功能。不然被无辜罚上几千上万元就不划算了。实际中有好多都每月被罚几万了才改。因为他们开头都不知道怎么被罚的。后来改了每月供电部门都会奖励他们。如需维修和整改帮助。可以联系我。QQ:596696083.我是做配电柜的。
回复
zy852316
2011年05月10日 09:26:03
16楼
知道后果了,还要做,老兄。。。。。。偶佩服。。。。
回复
wangspower
2011年05月10日 09:58:42
17楼

由于大部分用电负荷都是感性的,未补偿前功率因数为滞后,如果为补偿无功电流而投入的电容器过多,则会使功率因数变为超前,这就是过补偿。
  在过补偿的情况下,系统中出现容性的无功电流,使视在电流增大,因此使系统的损耗加大,多投入了电容器反而使系统损耗加大当然不是好事。另外,由于投入电容器会使电压升高(这里电压升高主要是因为供电线路的电感及变压器的漏感造成,与同步发电机的关系不大),在过补偿的情况下电压进一步升高,在夜间负荷较低电网电压较高的情况下影响更大。因此人们总是不希望发生过补偿。
  但是事物都有两面性,过补偿不一定总是坏事。
  通常的补偿装置都是安装在变压器的低压侧,在低压侧进行检测并进行控制将负荷的无功电流补偿掉,却无法补偿变压器自身的无功电流。一般人总认为变压器自身的无功只能在高压侧进行补偿,其实不然,通过在低压侧适量过补偿的办法,同样可以补偿变压器自身的无功电流。
回复
samdyang
2011年05月10日 10:27:04
18楼
我们的低压侧补偿,就经常让它过补状态。
回复
gongzhiyong98
2011年05月10日 13:25:08
19楼
学习了
回复
tqlfxdq
2011年05月10日 15:43:24
20楼
学习ing......
回复
zrm444
2011年05月10日 22:32:42
21楼
学习了!
回复

相关推荐

APP内打开