约克-40冰机出现的低压端压缩机容量高不加载问题
yyl256
yyl256 Lv.2
2011年05月08日 14:25:38
来自于制冷技术
只看楼主

我单位的-40冰机是约克厂的双螺杆压缩机组,制冷剂用的是R507,分低压端和高压端两级压缩机,低压级吸气压力是1.1公斤(绝对压力),高压级是4.3公斤,机组正常运行一段时间后低压级容量会持续升高,但实际负荷并没有增加,并且会造成低压级容量100%后限制加载,只有切换开起备用机,但备用机运行一定时间后还是会出现这样的问题,同时之前停的那组机子,在停了一段时间后开起也可以恢复正常,待运行一段时间后还是会出现类似的问题,厂家的工程师也还没能解决这问题,望高手指点迷津

我单位的-40冰机是约克厂的双螺杆压缩机组,制冷剂用的是R507,分低压端和高压端两级压缩机,低压级吸气压力是1.1公斤(绝对压力),高压级是4.3公斤,机组正常运行一段时间后低压级容量会持续升高,但实际负荷并没有增加,并且会造成低压级容量100%后限制加载,只有切换开起备用机,但备用机运行一定时间后还是会出现这样的问题,同时之前停的那组机子,在停了一段时间后开起也可以恢复正常,待运行一段时间后还是会出现类似的问题,厂家的工程师也还没能解决这问题,望高手指点迷津
免费打赏
wjs471574050
2011年05月08日 17:51:37
2楼
你指的是不是 一 压缩机滑阀位置保持不住 如果是这种情况一般刚启机时能量调节油缸油温低状况不明显但是机器正常运转后能量调节油缸内油温上升后油的粘度减小 现象控制系统没有输出加载信号但滑阀却自动加至百分之百出现这种情况一般是由于 1能量调节油活塞密封损坏 2能量调节阀(手动阀或电磁阀)内部密封不良所致
二 压缩机正常运转后加载速度过快一个或几个加载信号就是压缩机加到百分之一百然后机器来不及减载就发生低压脱跳如是这种状况请把压缩机加载速度调节阀关小做油泵测试直至将加载速度调至正常为止
如果都不是请您写的详细点
回复
yyl256
2011年05月10日 20:33:34
3楼
非常感谢你的指点!和你说的第二点一样,一般要正常运行5,6天后加载速度的幅度就很大,而且加载上去后减载的幅度却没那么大,造成容量慢慢的就百分之百啦,回去我安你的方法试下!
回复
wjs471574050
2011年05月11日 21:06:11
4楼
别忘减载速度过慢也可以调节一下
回复
wjs471574050
2011年05月11日 21:09:23
5楼
如果有必要可以把加减载油管路管道拆下用高压氮气吹扫一下
回复
wjs471574050
2011年05月11日 22:01:07
6楼
建议你在测试一下压缩机滑阀定载如果定载保持不住有时也会出现你说的现象具体原因参照一
回复

相关推荐

APP内打开