我单位的-40冰机是约克厂的双螺杆压缩机组,制冷剂用的是R507,分低压端和高压端两级压缩机,低压级吸气压力是1.1公斤(绝对压力),高压级是4.3公斤,机组正常运行一段时间后低压级容量会持续升高,但实际负荷并没有增加,并且会造成低压级容量100%后限制加载,只有切换开起备用机,但备用机运行一定时间后还是会出现这样的问题,同时之前停的那组机子,在停了一段时间后开起也可以恢复正常,待运行一段时间后还是会出现类似的问题,厂家的工程师也还没能解决这问题,望高手指点迷津
我单位的-40冰机是约克厂的双螺杆压缩机组,制冷剂用的是R507,分低压端和高压端两级压缩机,低压级吸气压力是1.1公斤(绝对压力),高压级是4.3公斤,机组正常运行一段时间后低压级容量会持续升高,但实际负荷并没有增加,并且会造成低压级容量100%后限制加载,只有切换开起备用机,但备用机运行一定时间后还是会出现这样的问题,同时之前停的那组机子,在停了一段时间后开起也可以恢复正常,待运行一段时间后还是会出现类似的问题,厂家的工程师也还没能解决这问题,望高手指点迷津