【求助】高手请进-10kV站用变保护问题?
大冲大出
2011年05月07日 15:25:53
只看楼主

110kV变电站的10kV站用变,型号:SC11-100/11,100kVA,11±2X2.5%/0.4kV,站用变带站用交流屏。施工队建议站用变低压侧接电缆前带个断路器之类的做保护,请问有必要么。用断路器的话,该是怎么确定型号。自己觉得是额定电流为250~400A的空开可以。 求解!!!

2011年05月10日 00:50:49
12楼
成套厂一般配200A的断路器
回复
淮岸听风
2011年05月12日 09:57:00
13楼
低压侧不是已有熔断器了,可以起短路保护了。交流屏中进线总开关吗?
回复
q515666880
2011年05月13日 08:32:00
14楼
刚做过一项目,设计院的图纸是250/200A的熔断器,个人觉得用200A的塑壳该没问题的。
回复
lingxuct
2011年05月14日 11:18:45
15楼

低压断路器如果额定值是150A,到160A一定会跳闸吗?我说,3个小时内一般不会跳!

这个“俗度”在断路器本身就有了。

站用电,是直流屏的交流电源,再加上照明等,肯定没有大的电机,不需要大的“俗度”。
回复
bmwz7
2011年05月14日 12:34:23
16楼
裕度还是需要有限度的,具体看所带设备情况
回复
dylan3940
2011年05月14日 14:46:57
17楼
用个250A的就可以,带一对辅助点吧。所变柜的隔离开关(或者熔断器手车)带闭锁电磁铁,串到低压侧空开(或塑壳)的这对辅助点上,防止空开合闸的情况下投切所变。
回复
天天好样的
2012年12月25日 16:10:41
18楼
你的意见我很赞同
回复
pluliang
2012年12月30日 17:10:46
19楼
如果就这一个电源,我建议不用断路器,用塑壳开关加刀闸。如果是两个所内电源建议用断路器可以做ATS互投。容量选200A的靠谱些,留些余量,而且我认为电气的东西大马拉小车还是好些。
回复
yaoguizhong213
2013年01月05日 08:49:38
20楼
建议加断路器,容量按照额定电流选择即可。考虑将来扩建或者其他用电,低压侧做个负荷柜子吧,预留一些开关。
回复
红苹果
2013年01月05日 18:04:50
21楼
记得在哪里见过站用变容量有限制的吧。。
低压侧可以设总断路器,100kVA,200A的塑壳够了。
回复