梁的长细比问题
wzb758ap
wzb758ap Lv.7
2011年05月07日 09:17:02
只看楼主

我最近用PKPM算了一榀框架,框架梁没有验算长细比,通过了。但是是我用MTS算的时候,它以验算长细比,没通过,有没有人能告诉我,到底梁用不用验算长细比。为什么?

我最近用PKPM算了一榀框架,框架梁没有验算长细比,通过了。但是是我用MTS算的时候,它以验算长细比,没通过,有没有人能告诉我,到底梁用不用验算长细比。为什么?
免费打赏
kafeihfdcb
2011年05月07日 14:26:14
2楼
只要是构件,都有长细比问题,不论什么东东
回复
wzb758ap
2011年05月08日 11:01:25
3楼
我算的钢梁,强度,平面外,平面内,局部稳定都够了,就长细比不够,有问题吗?
回复
dodo2002
2011年05月08日 11:46:22
4楼
1、首先,长细比的概念应用于轴心受力构件、压弯构件、拉弯构件,对于压(压弯)构件是为了得到一个稳定系数,对于拉(拉弯)构件,是为了避免构件过柔,安装运输使用过程中产生较大的变形。对于此类构件,规范规定为验算项及限值。
2、另外,长细比的概念也应用于受弯构件,这体现在梁的整体稳定验算中。
3、所以,对于框架梁,当有刚性楼板时,长细比无需考虑,但除此以外,框架梁的实际受力为压弯构件,长细比的限值应当遵守。
回复
yfs007
2011年05月11日 11:09:43
5楼

你听谁说的,能不能找到依据呢?我觉得这样的说法欠妥.
回复
fanyuanliu
2011年05月11日 17:24:08
6楼
梁的长系比体现在梁的整体稳定性验算中
回复
hjz111
2011年09月05日 14:38:30
7楼
梁也是应该要验算长细比的,不能超过150!
回复
mr_tangb
2011年11月19日 21:16:57
8楼
1、首先,长细比的概念应用于轴心受力构件、压弯构件、拉弯构件,对于压(压弯)构件是为了得到一个稳定系数,对于拉(拉弯)构件,是为了避免构件过柔,安装运输使用过程中产生较大的变形。对于此类构件,规范规定为验算项及限值。
2、梁的长细比是梁的整体稳定系数的一个参数,求整体稳定系数就是为了求梁的整稳应力,如果梁的整稳应力比小于1,不管长细比大还是长细比小,梁的验算都满足要求,长细比大,只能说明整体稳定系数大,求得的稳定应力大,但这个应力只要不超过设计值就行。
3、当然了,如果梁的整稳验算满足了,梁的长细比却很大,比如超300或400,梁就会很柔,这是一个刚度问题。
结论:建议梁的长细比参照受拉构件的长细比来控制,前提是梁不受轴力,或受轴力很小。若受轴力很大,则要按压杆控制长细比。
回复
xiaoxiao2048
2016年06月14日 15:01:59
9楼
好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
洞房不败之玉女
2016年06月15日 11:52:04
10楼
什么结构形式的,钢结构的话肯定要演算啊