异型柱配筋求助!
jc15963217
jc15963217 Lv.3
2011年05月06日 18:34:02
来自于PKPM
只看楼主

就是这个异形柱用SATWE 计算完后 除了轴压比0.37 (四级抗震异形柱的轴压比取0.85) 剩下的箍筋0.5~0.0 (我设置了墙的箍筋间距是200,该柱的尺寸为,200宽,D为400,F为500,一个500*500的异形柱, 该怎么配箍筋) 以及剩下的3个参数各代表什么意思啊 求解答


就是这个异形柱用SATWE 计算完后 除了轴压比0.37 (四级抗震异形柱的轴压比取0.85) 剩下的箍筋0.5~0.0 (我设置了墙的箍筋间距是200,该柱的尺寸为,200宽,D为400,F为500,一个500*500的异形柱, 该怎么配箍筋) 以及剩下的3个参数各代表什么意思啊 求解答
免费打赏
jc15963217
2011年05月06日 18:35:49
2楼
补上图 异形柱.png
回复
jc15963217
2011年05月06日 18:37:43
3楼
尺寸 异形柱2.png
回复
jc15963217
2011年05月06日 18:44:30
4楼
我有点大马哈。。 异形柱3.png
回复
liuyang06216
2011年05月07日 00:21:02
5楼
配筋.jpg
横线上方数据13.0,表示异形柱拐角处最小配筋面积,下方数据6.0表示其他部位最小配筋面积,如上图。
回复
liuyang06216
2011年05月07日 00:42:34
6楼
由于你建模时候,箍筋间距输入的是200,所以G0.5-0是说,实际操作中你柱子箍筋加密区如果按200的间距配,那么0.5/n就是你箍筋的单根面积(n为你的箍筋肢数)。但是,实际中,各种规范对我们柱子箍筋加密区间距是有要求的(自己看规范),常见的是100。所以我们要把这个0.5转换下,0.5*200/100=1.0,用1.0/n就是你单根箍筋的面积拉。
再说那个0.7,这个是节点域的抗剪箍筋面积,这个0.7也是按200间距算的,你同样一般要折算成100间距的箍筋面积,方法同上。其实,节点域的箍筋,你先按照柱端的加密区的箍筋形式配,然后再验算下,是否满足这个0.7,如果不足,你再加大箍筋单根面积或减小箍筋间距到满足要求为止。
回复
bigbear308
2011年05月07日 00:54:13
7楼

貌似算错了吧?,箍筋加密了还要增大直径?折算应该是0.5*100/200=0.25才对
回复
天柱
2011年05月07日 07:16:41
8楼
用CRSC再算下配筋,CRSC给出纵筋直径,根数,全截面和肢端纵筋配筋率,箍筋直径,加密区、非加密区箍筋间距,配箍率,配箍特征值。免得像SATWE这样换算, n个人n个说法。
回复
liuyang06216
2011年05月07日 10:57:54
9楼
他建模型的时候,箍筋间距输入的是200啊!
回复
zhumeng475896724
2011年05月18日 15:50:00
10楼
学习了,谢谢!呵呵~
回复
miao9527
2011年05月19日 09:27:31
11楼
对,,,你算得对
回复