图纸简介: 某医院医疗楼给排水图,共17层楼、给排水、消防平面布置图、设备层给排水、消防平面布置图、地下室层给排水、消防平面布置图、中区高区给水系统图、消火栓系统图、冷却塔系统图、排水系统图、室内雨水排水平面布置图、室外给排水平面图、卫生间排水系统图、卫生间给排水详图等。 附件名:20064121144856212379.zip 文件大小:5783K (升级VIP 如何赚取土木币
图纸简介:
某医院医疗楼给排水图,共17层楼、给排水、消防平面布置图、设备层给排水、消防平面布置图、地下室层给排水、消防平面布置图、中区高区给水系统图、消火栓系统图、冷却塔系统图、排水系统图、室内雨水排水平面布置图、室外给排水平面图、卫生间排水系统图、卫生间给排水详图等。
附件名:20064121144856212379.zip
文件大小:5783K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
做过数十座医院,因此非常想看看有关医院的图纸,今天让我找到了,只是图纸下载花费我太多的时间了.....到现在有半小时了.....
回复
3楼
呵呵,没想到下了2小时,居然以超时而告失败!
只好再下,还好,瞅着网速快时,赶紧下手.....
终于下下来,我会仔细看的!
回复
4楼
A、 纸目录、说明:
1、 缺少图纸目录;
2、 设计说明中缺少设计范围、设计依据,这点上不满足图纸审查要求,规范版本的选用是检查设计是否符合现行规范设计要求的依据,不能遗漏;
3、 设计说明中缺少主要设计数据,如用水人数、用水量、用水规模、市政水源压力等,因此,对于各个系统的设计参数选取是否合理,无从得知;
4、 缺少对热水系统的介绍;缺少热水管材部分要求;
5、 雨水系统设计说明不全面,材料表和设计说明中对雨水系统的设施没有介绍;
6、 作为一个高层综合医院来说,不宜采用UPVC排水管材,尤其门诊部,手术部,门诊部污水成分较复杂,药剂废水常含有酸、碱,因此此部分排水管材要求耐腐蚀,手术部的清洁间排放的废水是拌有蒸汽的高温废水,因此此部分排水管材要求耐高温,可见对医疗工艺不熟悉;
7、 缺少公称外径de和公称直径DN的对照表等;
8、 对医疗工艺不熟悉,设计说明中缺少对医院放射性和病菌性废水单独收集和排放的设计要求和说明,这点上不满足规范要求。
B、 平面图:
1、 出户管线缺少管径、定位尺寸和标高;
2、 管线布置缺少定位尺寸;
3、 医院排水设计,除淋浴间、清洁间等必须设置地漏的场所外,其它地方能不设的尽量不设,尤其手 术室不设地漏,自SARS之后,国家卫生部和建设部有相关的规定要求,因该设计年代不详,故对此不做评论;
4、 清扫口图例使用不规范,平面图使用了上系统图例;
5、 开水间缺少地漏和排水管;
6、 排水横干管管线过长,中间应设置清扫口,此点违反规范要求;
7、 喷淋系统主干管缺少定位尺寸;喷头布置定位尺寸不齐全;
8、 平面图上缺少房间名称,房间名称不应省略;
10病房卫生间管道井布置不合理,不满足管道安装要求;
11、16层上公共淋浴间排水沟深500,是否欠考虑?这对结构有重大影响,未必行得通;
12、17层高压消毒间缺少给排水设施预留;
13、屋顶实验用消火栓在平面图上未有明确标注;
14、门诊部的排水不宜连接到病房层的排水管道上;
15、给排水管道不应进入手述室;
16、平面图上缺少水泵接合器、灭火器等的布置;
C、 大样及系统图:
1、 大样图均缺少管线定位尺寸;
2、 所有水箱均缺少通气管;
3、 给水横支管上缺少阀门;
4、 缺少喷淋系统原理图;
5、 消火栓系统缺少排气阀;
6、 雨水系统13号立管不应接纳群房上的雨水排水,此点设计不符合规范要求,
7、 超过10层的高层建筑宜设专用通气管,但作为医院建筑,应设专用通气管;
8、 清扫口图列采用不规范;
9、 卫生间排水管道无敷设标高;
总体:
1、 图面较干净,设计考虑不周全,制图不精细;
2、 对医疗工艺不熟悉,因此,许多地方设计不合理,或欠考虑;
3、 就上传部分的图纸来说,设计上欠缺的内容不少,总体上不能完全满足一个现代综合医院的设计要求!
以上为个人看法,若有不妥之处,敬请指正
回复
5楼
乐言说得这么详细,我都不好意思传上我的意见咯,不过,这个人就是脸皮比较厚,呵呵
与乐言相比,我用的下载时间少了一些,只是用了15分钟,不过,其间中断了两三次,重新连接又下了,闲话不说,先看看图再说!
回复
6楼
仔细看了一下图纸,就图纸中的问题说明如下:(部分可能与乐言的相近)
一、设计说明中:
1、缺相关设计依据,违规;
2、缺主要计算数据,如用水人数、用水定额、供水方式、用水量等,违规;
3、说明中出现“1000m3化粪池”,是否为笔误呢?
4、“排水立管中心距墙面间距不得大于150mm”这点是不是也需要查改一下呢?
5、说明中未见热水方面的丁点说明,需要补充;
6、管材选用塑料管,且采用DN标注,故缺少公称外径de和公称直径DN的对照表,需要补充;
7、图例表中,给水管线形与热水管线形相同、消防管线形与排水管线形相同,需要查改;
8、室内消火栓箱图例不符合制图规范,需要查改?
9、主要材料表中未统计相关数量,违规;
10、对医院而言,各种污水应分类排放,分类处理,这点不管是说明还是图纸,均未有相关体现,需要补充;
二、平面图中:
1、未见室外水泵接合器的布置情况和说明,违规;
2、一层给排水平面布置图中电梯间前室应设置室内消火栓,违规;缺各埋地管线的管径、定位尺寸等,应补充;各工作间内的洗手盆是甲方要求还是作者设计的呢?如果是后者,我建议能取消的尽量取消,能考角落安装的尽量靠角落安装;各种管线没能区分开;
3、各上层部分立管标注漏标,需要补充;部分喷头距离墙壁距离漏标或不满足要求,需要查改;缺灭火器配置情况,违规;
4、一层室内雨水排水平面布置图中雨水管的埋深、坡度、管径、定位尺寸等均漏标,需要补充;
5、详图中各卫生器具的定位尺寸漏标;部分排水横干管起端应为清扫口,违规;各排水横干管与墙壁净距漏标;立管编号漏标;
6、泵房与水池平面详图中水池的检修孔位置为何?通气管根数不满足规范要求;爬梯位置在何?需要查改;消防水库也如此;
三、系统图与原理图中:
1、屋面为上人屋面,排水立管高出屋面的高度不满足规范要求,需要查改;
2、缺喷淋系统系统图或原理图;
3、未设专用通气立管,违规;
4、排水横支管或横干管安装高度漏标,需要补充;
5、部分排水立管底层排水检查口漏设;
6、热水的热媒和供水方式不明细,需要补充说明;同时缺少热水系统图;
7、群楼雨水应单独排出,违规;
四、其他
1、图纸总体看来还算一般,需要更正补充的细部比较多;
2、若为全套图纸,缺少图纸目录;
4、图面布局不甚合理,部分图纸没有考虑图签栏;
5、个人评分:70
以上均为个人观点,大家伙儿共同学习,共同进步哈!
回复
7楼
粗略看了一下,几点个人看法供同行参考:
1.图面.系统瞒清晰.
2.应该是前些年设计的项目,不满足现行设计规范GB50015-2003及自喷规范中的部分内容:如生活水箱单设(与消防分开),危险等级的参数取值等.
3.设计说明中:管道标高的描述不满足给排水制图标准GB/T50106-2001第2.3.3条.
4.未交代工程概况及建筑物定性不便于消防水量的核对.
5.未交代市政供水压力,1~5市政直供的依据.
6.自动喷水系统设计流量20L/S偏小,至少30L/S
7.说明中第八点可能是笔误,重复
8.屋顶自喷系统的增压稳压装置扬程取值偏高.
9.设计说明中:图例最好有"数量"栏,注明各设备\器材的数量.
10.-5.400地下室给排水图中:采用直立型喷头应根据结构梁系布置喷头,梁位应标出来(用细线)
11..-5.400地下室给排水图中:少量喷头碰梁位.
12.习惯称消防水池,而不说消防水库.
13.一层消防平面布置图中:A-B轴交3~6轴处喷头与边墙距离超过1800mm.
14.一层消防平面布置图中:末端试水阀未标出.
15.一层消防平面布置图中:水流指示器后的放空管未标出.
16.大样图中:部分给水管标高未注出,部分有误.