请大家看下图片中的框架断路器的一次接线端头,母排的连接方式是否符合工艺。
请大家看下图片中的框架断路器的一次接线端头,母排的连接方式是否符合工艺。
2楼
图上断路器没看出来是个什么样子.
这种方式肯定不行。
回复
3楼
框架式断路器的框架一次排连接处是:半排宽长,只二个螺栓穿孔的铜排,大电流时可用上下二块排夹住的方法连接(双排引出),也可用(象图中)上下加附助排夹信住主母排,不过二个螺栓应在同一(块)排中,图中分开肯定不妥。
回复
4楼
没看明白哦,不清楚
回复
5楼
这种方法不太可行,按触面太小
回复
6楼
看不懂
回复
7楼
是否工程没有完成,还有母线未接入。
回复
8楼
肯定不行啊!
回复
9楼
这个是绝对不行的 有规定的。图上写的是5000A 这样的话就接触面小。
回复