框架断路器一次接线端头连接母排方式是否可取
wxtbea
wxtbea Lv.3
2011年05月06日 12:48:53
来自于断路器
只看楼主

请大家看下图片中的框架断路器的一次接线端头,母排的连接方式是否符合工艺。

请大家看下图片中的框架断路器的一次接线端头,母排的连接方式是否符合工艺。

多晶硅5000A进线柜母排与断路器搭接不符合工艺要求.jpg

免费打赏
leebinggang
2011年05月06日 17:01:31
2楼
图上断路器没看出来是个什么样子.
这种方式肯定不行。
回复
lingxuct
2011年05月06日 18:06:16
3楼
框架式断路器的框架一次排连接处是:半排宽长,只二个螺栓穿孔的铜排,大电流时可用上下二块排夹住的方法连接(双排引出),也可用(象图中)上下加附助排夹信住主母排,不过二个螺栓应在同一(块)排中,图中分开肯定不妥。
回复
jkhzy
2011年05月06日 23:03:23
4楼
没看明白哦,不清楚
回复
z1g2d3
2011年05月07日 18:12:19
5楼
这种方法不太可行,按触面太小
回复
jlkinglor
2011年05月11日 23:50:14
6楼
看不懂
回复
zhaowenliangde
2011年05月15日 19:56:39
7楼
是否工程没有完成,还有母线未接入。
回复
ycshisheng
2011年05月15日 22:19:04
8楼
肯定不行啊!
回复
changyu1986
2011年05月15日 22:39:17
9楼
这个是绝对不行的 有规定的。图上写的是5000A 这样的话就接触面小。