规范里说了一大篇东西,是不是说在12~18层普通住宅的一台消防电梯兼客梯和另一台客梯可由一组消防双电源供电?大伙说下
规范里说了一大篇东西,是不是说在12~18层普通住宅的一台消防电梯兼客梯和另一台客梯可由一组消防双电源供电?
大伙说下
2楼
自己顶下--------------
回复
3楼
13.9.11 当12~18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,可由一组消防双电源供电。末端双电源自动切换配电箱,应设置在消防电梯机房间,由配电箱至相应设备应采用放射式供电。
可以啊
回复
4楼
有人说不行啊。。。。。。。。。烦
回复
5楼
可以呀 规范写的很清楚 但注意 3点
1、双电源箱要设在消防电梯机房
2、两路电源应用NH电缆
3、双电源箱普通电梯支路应设切非
回复