10KV单相电缆过线孔是否受涡流影响
wxtbea
wxtbea Lv.3
2011年05月05日 12:55:18
只看楼主

大家帮忙看下三相电缆分别从三个电缆口穿过,且电缆孔过线板为普通铁板。是否受涡流影响。

大家帮忙看下三相电缆分别从三个电缆口穿过,且电缆孔过线板为普通铁板。是否受涡流影响。

雪峰民爆高压柜电缆出线孔,有产生涡流隐患.jpg

免费打赏
liuxch72
2011年05月05日 12:59:58
2楼
是要打通或用环氧树脂板
回复
zyz8438
2011年05月05日 16:23:10
3楼
当然有涡流影响。图中的要求说得很明确很正确了!
回复
lingxuct
2011年05月05日 17:33:03
4楼
支持楼上,图中红色的和文字说明很正确!
回复
tianyuer1985
2011年05月06日 09:36:22
5楼
单相电缆不能被导磁材料闭合环绕,会产生涡流
回复
hbtslaoxu
2011年05月06日 09:48:23
6楼
一般用绝缘板
回复
cschlo
2011年05月06日 09:49:57
7楼
支持楼主!应采取防涡流措施这是成套结构的基本要求!
回复
wgd237502158
2011年05月06日 10:06:23
8楼
LZ 你这样不行的 电缆会发热的 严重的时候电缆都会烧掉 以前我遇到过
回复
heagctvd4vs1
2011年05月06日 10:10:14
9楼
防涡流是必要电流大越明显,
见过大厂定义1250A小电流不开缺口,通过温升试验
我在大于200A开防涡流缺口
回复
rui_8970
2011年05月06日 10:12:00
10楼
学习啦!今天才知道。感谢