【讨论】执行新规范的情况下,多层砌体结构底部设车库的处理办法?
hajianyu
hajianyu Lv.12
2011年05月05日 10:01:59
来自于砖混结构
只看楼主

在新规范以前,大家都心照不宣的做过很多多层砌体结构底层做车库(建筑上通常写储藏,但实为车库,开大洞口)。新规范下来后,对这个大洞口这部分有严格的要求,大家是否采取的一些措施?或者就不再做这种形式?

在新规范以前,大家都心照不宣的做过很多多层砌体结构底层做车库(建筑上通常写储藏,但实为车库,开大洞口)。
新规范下来后,对这个大洞口这部分有严格的要求,大家是否采取的一些措施?或者就不再做这种形式?
免费打赏
risan
2011年05月05日 16:28:01
2楼
还没做这大底盘上面砖混的,一般我上部做异形柱,下面车库做一般的框架结构。这种应该类似于底框吧,下部框架,上部做砌体,有大洞口是不可避免的,个人觉得大洞口边一般会做梁,稍提高板的配筋率,稍微加大板厚。
回复
naruto516
2011年05月05日 17:00:30
3楼
6度以下都是底层开大洞满足车库需要 小墙垛都给加上构造柱;7度以上就直接做成底框了
回复
lsq952
2011年05月05日 17:58:13
4楼
要么做底框要有么做异形柱;2010版抗规对外纵墙洞口面积与墙体面积比有严格要求,而且墙体沿竖向应上下连续。
回复
guoshu2010
2011年05月05日 19:55:14
5楼
学习了,新规范把人们想钻的空子给堵上了,不过,很快就有人会出招了吧
回复
wzh421
2011年05月05日 19:56:47
6楼
来学习一下,下面墙体加厚
回复
阿土怕瓦落地
2011年05月06日 08:32:00
7楼
洞两侧做配筋砌体加强
回复
leelee4
2011年05月06日 11:17:13
8楼
洞两侧做构造柱,然后墙梁顶起
回复
zteeqepwq
2011年05月06日 16:06:34
9楼
我一般直接按底框去设计
回复
lanboy1986123
2011年05月06日 17:47:14
10楼
就在洞口两侧加构造柱如果墙体宽度比较小了就做成整个的。局部加强了就行了啊
回复
langtuteng031
2011年05月07日 08:35:35
11楼
车库的小墙垛不适合做大的GZ 我们总工说 GZ较大的话 和砌体部分刚度差异大 地震作用下容易破坏 现在我们院里一般都不做这样的结构了 改框架吧