地下室顶板上落地脚手架怎么验算顶板承载力?
被抛弃的小孩
2011年05月04日 23:36:20
来自于建筑施工
只看楼主

最近,正在编一脚手架方案。由于以前没在做过大型地下室。所以对地下室顶板上使用落地脚手架不了解,心里总觉得不安全,需要在顶板下做加固。最好是在落地脚手架下使用型钢改变受力。看了好几个关于这类的脚手架方案,发现一个问题,自己无法理解。大家都在地下室顶板验算了地基承载力。 大多方案取值为120kpa。为什么地下室顶板还要验算地基承载力,取值为什么有时120kpa。 没看懂这点。就算要验算顶板承载力 也应该按结构设计给的值吧。

个人愚笨,愿得到高手狂喷。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-27 15:57 编辑 ]
免费打赏
qin.jq
2011年05月05日 06:45:23
2楼
验算地下室顶板承载力,取值120KPa,是错误的,的确有一些人会这么验算,根本就是自己想当然。
应该根据地下室顶板上钢管立柱间距,立柱上的计算荷载(压力),取三跨结构板,最不利荷载位置(集中荷载靠近跨中)布置,计算配筋,验算是否满足。如果不满足,地下室下部加固或增加配筋。
通常地下室结构设计说明都会给定地下室使用荷载,看看说明,如果脚手架立柱荷载低于使用荷载,方案上说明一下,就不用计算了。
为避免砼局部受压破坏(砼强度不足),脚手架立杆底部构造铺设跳板或者型钢。
你如果会手工计算脚手架,手工验算地下室结构自然也不成问题。你如果用软件计算,自然地下式结构也可以建模,施工计算软件品茗、PKPM都不错。
回复
mrwu2002
2011年08月20日 07:40:42
3楼
这个是个程序问题。
你利用地下室顶板作为脚手架的基础,必须要得到设计的认可,就算你得算天花乱坠也是没有用的。
你这里所说的120KPa是软件里的默认数据,一些人懒成了习惯,糊弄一下监理就编写这样的方案。
顶板承载力多少要看结构设计说明。另外,“为什么地下室顶板还要验算地基承载力”,毫不客气的说,你的力学知识一点没有。哪是哪都没有搞清楚。
验算就不说,楼上版主已指明。
回复
nick554
2013年07月29日 13:11:06
4楼
qin.jq 发表于 2011-5-5 06:45 验算地下室顶板承载力,取值120KPa,是错误的,的确有一些人会这么验算,根本就是自己想当然。应该根据地 …三跨结构板?那双向板怎么办?