空调冷凝水不能直接排入卫生间吗
wyyjhc
wyyjhc Lv.4
2006年04月26日 13:12:25
来自于中央空调
只看楼主

我们的审图中心提出这种意见,我觉得很奇怪,我看很多图纸上都是排入卫生间的啊?如果不能的话,排入室外雨水管可以吗

我们的审图中心提出这种意见,我觉得很奇怪,我看很多图纸上都是排入卫生间的啊?如果不能的话,排入室外雨水管可以吗
免费打赏
农民不懂高压电
2006年04月26日 14:23:37
2楼


冷凝水排放有两种做法,
一是间接排水;
二是设置专门的空调冷凝水排水立管;
所以不是不能排入卫生间,看你怎么排了。
但不允许直接接入雨水管。
回复
不莱梅的迪奥
2006年04月26日 16:28:54
3楼
排入洗手间没错,可能是具体做法有不妥当之处
回复
wyyjhc
2006年04月26日 16:59:58
4楼
那如果排入卫生间要怎么做呢
回复
lzab
2006年04月26日 22:06:56
5楼
明管的话直接排在拖把池就是了三,要求高的就做个暗管接下水管地漏。绝对不能排雨水管的。我现在公司的做法哈
回复
songshu5907789
2008年05月23日 21:19:13
6楼
为什么呀?规范上有相关的规定吗?
回复
streambox.1229
2008年05月24日 00:59:05
7楼
没有问题,可以间接排进地漏,但是很多人不同意这样做,是为了保证卫生间的清洁和卫生要求,排到拖布池一般没有问题
回复