先发几张图,看不清楚!前几天刚换了两台接触器!客户又打来电话说电容器柜断路器爆了,老工程师过去看了一下,说电压高,有430V左右,把变压器调了一下,现电压为380V,把烧坏的断路器和接触器换下来,断路器没合,万转打到自动上,工作一切正常,当把断路器合上后,关上柜门,一合刀闸,马上爆!爆的位置位于断路器下(包括断路器)到接触器上端,提示一点!万转是打在停的位置上,电容器还没有投。请朋友们帮忙分析分析!
先发几张图,看不清楚!
前几天刚换了两台接触器!客户又打来电话说电容器柜断路器爆了,老工程师过去看了一下,说电压高,有430V左右,把变压器调了一下,现电压为380V,把烧坏的断路器和接触器换下来,断路器没合,万转打到自动上,工作一切正常,当把断路器合上后,关上柜门,一合刀闸,马上爆!爆的位置位于断路器下(包括断路器)到接触器上端,提示一点!万转是打在停的位置上,电容器还没有投。
请朋友们帮忙分析分析!
![0419144100.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0419144101.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0419144200.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0419144201.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0419144300.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0419150500.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0504093400.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0504093500.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0504115000.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
42楼
我们这是断路器进线“爆”,跟楼主的差不多!我也是不知道什么原因!送电容补偿表的两个微断也调了!
回复
43楼
应该是引线接触不良,引起的第一次烧毁,以后应该是粉尘没处理干净引起的短路
回复
44楼
空间小,接头没压紧的可能性最大
回复
45楼
我想问电容器柜用断路器好还是熔断器好呢!
回复
46楼
谢谢朋友们!客户和我们商量最终决定把刀开下面部分全部换掉!
回复
47楼
最大的可能就是谐波造成的,加电抗器,或是采用复合开关,分补可以解决,但费用大的多
回复
48楼
我认为很在道理!
回复
49楼
是相间短路引起的
回复
50楼
个人感觉是不是由于用电负荷类型造成高次谐波较大,或者电容器上没有加电抗,造成谐振??
万转没有转即烧开关原因我猜是你们的线路老化,造成短路
回复
51楼
当把断路器合上后,关上柜门,一合刀闸,马上爆!爆的位置位于断路器下(包括断路器)到接触器上端,提示一点!万转是打在停的位置上,电容器还没有投。
回复